大家看看照片!
feng_bo
feng_bo Lv.9
2012年04月16日 11:51:46
只看楼主

1.挑架马镫的保护层厚度有严格要求吗?2.伸缩缝处理:我估计施工方可能是为了省事,直接把伸缩逢浇筑到了一起?

1.挑架马镫的保护层厚度有严格要求吗?
2.伸缩缝处理:我估计施工方可能是为了省事,直接把伸缩逢浇筑到了一起?

20120414(007).JPG


20120414(009).JPG

免费打赏
wgr789
2012年04月20日 15:54:29
13楼
这个工地有点烂,沉降缝都能浇捣到一起不知道钢筋验收时大家都在干嘛!
回复
wgr789
2012年04月20日 15:55:26
14楼
马镫的设置应该有专项方案的!个人觉得全在板上有点悬
回复
xdnxdn123
2012年04月20日 16:28:52
15楼
1.挑架马镫也是受力钢筋,其保护层厚度要满足,要确保能锚固在板上;
2.马镫的设置应该有专项方案的!个人觉得全在板上有点悬(同15楼)
3.伸缩缝缝不能连一起浇筑,图上貌似是两块模板粘一起的,貌似是浇筑完后拆不了模
回复
feeihgy
2012年04月20日 17:02:38
16楼
伸缩缝做成这样确实强大,难道没预期到这样的结果..
回复
zangaidetianshibb
2012年04月20日 17:21:55
17楼
两根柱子的中间好像是有模板还没拆呢!如果伸缩缝都浇筑在一起了,这施工队建的房子就是豆腐渣了!
回复
js66xiaoyu
2012年04月20日 17:31:33
18楼
学习了。。。。
回复
hj900912_
2012年04月20日 17:44:14
19楼
从来没听过还可以这样做,不知道后果会怎么样
回复
fangbaohui
2012年04月20日 17:56:29
20楼
这样的伸缩缝也能通过验收?
回复
fangbaohui
2012年04月20日 17:59:37
21楼
马镫绑扎的太差 有的居然在板筋下面 浇筑后会露筋
回复
liu444368896
2012年04月20日 18:22:14
22楼
不均匀沉降是沉降封 伸缩封主要是为避免建筑物过长受温度影响时,水平方向产生应力时使建筑物开裂设置的!