求助啊·筏板基础板的上部钢筋是否应从梁下穿过啊??
stenphenyan
2006年10月20日 21:50:51
来自于建筑施工
只看楼主

我是刚毕业的,就业在施工单位!这个工程正在做地下室,是筏板基础。在绑扎大底板钢筋的时候,板的上部钢筋从梁上面穿过。我问拉那些老的施工员,都说这样可以,以前是这样干的。但从基础受土的反力作用的原理来看,这样估计不行。但是GB101-3上有没说明,其他图集我也没有查到。今天质检站验收通不过。想问问老前辈们,你们这个问题是怎么解决的?

2006年10月22日 08:33:28
2楼
关于“筏板基础”问题的讨论
提问:
(1) “有梁式筏板基础”的筏板部分一般为上下两层钢筋网,下层钢筋网片放在最下面,基础梁的整个钢筋(箍筋及纵筋)放在下层钢筋网片的上面。是这样的吗?
(2) 但是,一般图纸在标注基础梁的高度时,梁底标高和筏板板底标高是在同一个高度,这样就出现了“基础梁的有效高度”缩减的问题。因为,首先是梁的下部纵筋的保护层变厚了。(最下面是筏板的保护层,然后是筏板下层钢筋网片的纵横钢筋,然后是基础梁的纵筋,最后才是基础梁的下部纵筋) 当我们进行基础梁的强度计算时,应该采用这个“缩减后的有效高度”进行计算。您说对吗?然而,有的设计院并不是这样,甚至连基础梁的箍筋高度还是采用
梁高-两倍的保护层
来计算的,这显然会造成箍筋“高度太大”。
(3) 至于筏板钢筋网片,纵横两个方向的钢筋哪个在下面、哪个在上面?是否应为:
① “下层钢筋网片”是短方向的钢筋在下面、长方向的钢筋在上面;
② “上层钢筋网片”是长方向的钢筋在下面、短方向的钢筋在上面;
③ 因为,从“有梁式筏板”的受力结构模型来看,正好是“楼板和梁”的受力结构模型翻转过来。这样的看法对吗?
(理由是就筏板承受地基土压力的情形和“楼板”承受均布荷载的情形相似,只不过从受力方向上看,是翻转了180° 。所以,在“楼板”配筋时,下层网片是短向钢筋放在下排,长向钢筋在上排;进行180°翻转后,就到了“筏板”的上层钢筋网,就成了“ 短向钢筋放在上排,长向钢筋在下排”了。)
专家回复:
1、筏形基础的钢筋配置包括梁(或暗梁)和板两部分,布筋考虑一般“以梁为先”;
2、比较两个方向上的基础梁,从中判断强者(等高时选跨度较小者,不等高时选高度较大者),与“强梁”相垂直布置第一层(最底层)板筋;
3、在第一层板筋之上并与其垂直布置“强梁”的底层纵筋和第二层板筋(“强梁”的箍筋与第一层板筋在同一层面上插空走过);
4、再在其上布置另一方向上梁的底层纵筋;
5、板上部面筋的布置依据板区两个方向的跨度。跨度相差较大时,短跨面筋在上,长跨面筋在下;跨度相差不大时,与板底筋的上下保持一致(两个方向的ho相等);
6、设计时应当充分考虑两个方向梁相交对ho的影响,也应当考虑双向板的ho与单向板不同;
7、“筏形基础”相当于“倒楼盖”的说法不完全正确。当承受地震横向作用时,柱是第一道防线,楼盖梁是耗能构件,所以要做到“强柱弱梁”“强剪弱弯”,梁要考虑箍筋加密区、塑性铰等问题;但筏形基础的基础梁通常不考虑参与抵抗地震作用计算。
回复
luzhijunrobert
2006年10月24日 21:19:33
3楼
2、比较两个方向上的基础梁,从中判断强者(等高时选跨度较小者,不等高时选高度较大者),与“强梁”相垂直布置第一层(最底层)板筋;
3、在第一层板筋之上并与其垂直布置“强梁”的底层纵筋和第二层板筋(“强梁”的箍筋与第一层板筋在同一层面上插空走过);


板底筋摆在梁钢筋下面
那不是保护层都不好垫了啊
回复
wnlly6088
2006年10月25日 12:00:25
4楼
质检站通不过,跟这个有关系吗?
其实上下都可以,一般在梁下面比较好些,这样底板浇筑才不会出现保护层不够的情况,还可以节约砼.但是如果要绑扎方便的话,就放在上面了
回复
pxb816
2006年10月27日 23:28:05
5楼
上面说法好象不符合04G101标图, 标图是底层网片纵筋与强梁的纵筋是平行的,插空布置.然后绑扎次梁与另一方向的板筋.
回复
stenphenyan
2006年10月28日 12:48:53
6楼
质检站的检查条规上有一条就是板的上部钢筋必须从梁下过!!
“有梁式筏板基础”的筏板部分一般为上下两层钢筋网,下层钢筋网片放在最下面,基础梁的整个钢筋(箍筋及纵筋)放在下层钢筋网片的上面。是这样的吗?
这个应该是对低板位说的,板底标高与梁底一平。但是高板位(板顶标高与梁顶一平)的话,就不一定。一般梁比板后啊,板下部钢筋必须从梁里穿过!
回复
ttfbh
2007年01月15日 13:40:18
7楼
筏板基础钢筋
回复
riyuezheren
2009年10月29日 19:22:03
8楼
是这样的吗?怎么上铁与下铁不对称???
回复

相关推荐