我先说几处:1有关管道压力试验的问题4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02Mpa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏(取自《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50204-2002)
1有关管道压力试验的问题
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02Mpa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏(取自《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50204-2002)
5.6.1 冷水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。
5.6.2 热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。
5.6.3 管道水压试验应符合下列规定:
1 热(电)熔连接的管道,应在接口完成超过24h以后才能进行水压试验,一次水压试验的管道总长度不宜大于500m;
2 水压试验之前,管道应固定牢固,接头须明露,除阀门外, 支管端不连接卫生器具配水件;
3 加压宜用手压泵,泵和测量压力的压力表应装设在管道系统的底部最低点(不在最低点时应折算几何高差的压力值),压力表精度为0.01MPa;
4 管道注满水后,排出管内空气,封堵各排气出口,进行水密性检查;
5 缓慢升压,升压时间不应小于10min,升至规定试验压力 (在30min内,允许2次补压至试验压力),稳压1h,检验应无渗漏,压力降不得超过0.06MPa;
6 在设计工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查无发现渗漏,水压试验为合格。
(取自建筑给水聚丙烯管道(PP—R)应用技术规程)
对于PP-R管的压力试验不知道要采用那个标准才好,