配合状态检修的开展,要编制区域内110kV变电站全停方案,有人写过没?不知道具体要写些什么,最好有案例参考下。是不是要注明变电站低压侧出线间隔的联络情况,以及联络线转移负荷情况啊?

配合状态检修的开展,要编制区域内110kV变电站全停方案,有人写过没?
不知道具体要写些什么,最好有案例参考下。
是不是要注明变电站低压侧出线间隔的联络情况,以及联络线转移负荷情况啊?
免费打赏
lingxuct
2012年04月15日 21:35:32
2楼
“检修的开展,要编制区域内110kV变电站全停方案”?

区域内有多少个110KV变电站,都需要全停电?

全停电了,检修电源从哪来?

用户或下级变电站的供电如何解决?
回复
sillyxxx
2012年04月19日 18:57:33
3楼
你误解了,全停是指一个变电站全部停电的。
回复
backcom
2012年04月19日 20:43:31
4楼
他说的 变电所全停 突发情况下 怎么转移负荷 就是预防措施
回复
lingxuct
2012年04月20日 07:10:46
5楼

一个变电站全停,检修电源从哪来?
这就是最基本的全停要求,第二是负荷如何转移的问题,解决这二个问题,就是编写全停方案的目标。
能写这个方案的人,必须了解“要全停的变电站所处电网位置和本关的电网结构”。
回复
lingxuct
2012年04月20日 07:14:44
6楼
正在做一个35/6KV总变的全停后开关柜更换和下级二个6KV变电所开关柜更换工程,必要条件就是从总变外找一个容量和电压都合适的,有线路条件的电源,给施工用(还有下面不能长时间停电的用户用电)。