浇筑砼吊模是出现的情况,是什么原因造成的,以后怎么避免
浇筑砼吊模是出现的情况,是什么原因造成的,以后怎么避免
2楼
回复
3楼
1、一个模板拼缝不严密,导致砼浆流失,形成质量缺陷;2、振捣不密实或振捣不到位,所致。
回复
4楼
模板接缝不严密 混凝土振捣不密实
回复
5楼
这个属于混凝土现浇的通病,分析原因可能有:1、根部模板没有封堵严密,造成漏浆;2、基层施工缝未经接缝处理,清除表面杂物和松动的石子并充分湿润就浇筑混凝土。避免的办法:1、混凝土浇筑前应将施工缝清理干净,并浇水充分湿润,残留在混凝土表面的积水清除;2、浇筑前预先均匀铺设一层厚度约50mm的同配合比去石子混凝土砂浆;3、模板拼缝采用海绵条或者双面胶等封堵。
回复
6楼
一是模板拼缝不严密,导致砼浆流失,形成质量缺陷;二是该部位钢筋过密,振捣方法不适使振捣不密实或振捣不到位
回复
7楼
基本上都是振捣不到位造成的
回复
8楼
这是在做什么?在制造豆腐渣,还是豆腐泡?真是不可理解。
产生这样的质量缺陷(暂时定义为质量缺陷吧,实际上已经达到了质量问题的必要条件,只是我没有具体的鉴定权利),问题直接就出在管理方面,其次才是技术方面。
为什么主要问题出在管理方面,如果按照正常的施工交底去做了,把工程的技术要求布置、交代下去了,管理人员按照国家规定到位了,施工按照国家施工工艺正常进行了(特别是振捣),绝不会出现这样的问题。
技术方面是指模板安装质量,混凝土振捣质量如果严格执行了国家施工工艺的各项要求,也决不会发生这样的质量缺陷的。
要吸取这样的教训,严格进行施工管理,各种规章制度,不是作为小人书,供大家娱乐欣赏的,也不是放在保温箱里来孵化鸡雏的。是要认真执行的正常的质量检查,特别是跟踪检查是要投入的。。现在不是讲执行力的问题吗,就是这个意思。
回复
9楼
我想可能是捣鼓的原因
回复
10楼
吊模这东西本来就难做,施工的时候吊模的那一块侧板可以做的低一些,,低于板面,振捣的时候要做二次振捣,混凝土塌落度一定要好,保险起见,振捣后用小锤轻敲侧板
回复
11楼
工人还要再教育,技术交底没有做,振捣不到位,可能就没有振捣!
回复