有关中间层轴压比不满足规范要求的柱截面调整问题
wuyanhui456
2012年04月14日 22:54:33
来自于PKPM
只看楼主

在用pkpm计算后发现中间一层轴压比不满足要求,需要加大中间这一层柱的截面面积,但中间这层一下的各层相应柱的截面是不是也需要做同样的调整,以满足上下主截面面积相同???

在用pkpm计算后发现中间一层轴压比不满足要求,需要加大中间这一层柱的截面面积,但中间这层一下的各层相应柱的截面是不是也需要做同样的调整,以满足上下主截面面积相同???
免费打赏
天柱
2012年04月15日 06:56:56
2楼
混凝土强度等级取与下层相同,这样柱截面尺寸就不比下层的大了
回复
wuyanhui456
2012年04月15日 22:26:22
3楼
谢谢,很有成效。
回复
jacyking7
2014年01月21日 16:18:55
4楼
:P:P:P:P:P:P:P:P:P
回复
名段飞扬
2014年01月23日 09:46:07
5楼
很明显,调整混凝土等级比较好!!
回复
梦就在
2014年02月14日 09:22:42
6楼
调整混凝土等级比较好
回复