例如,水温要求恒定在15度,蒸发温度该是多少最合适。这个温度是怎么算的。此时对应的蒸发压力该是多少。我看不懂压焓图。请前辈指教。
例如,水温要求恒定在15度,蒸发温度该是多少最合适。这个温度是怎么算的。此时对应的蒸发压力该是多少。我看不懂压焓图。请前辈指教。
2楼
首先请问是什么类型的蒸发器(壳管或是板换?)
水温恒定在15度,那么蒸发温度要比这个温度低5--8度
蒸发温度为7度左右
然后查蒸发压力(当然还要看是什么制冷剂)
压焓图很简单的,试着自己看看
回复
3楼
回复
4楼
我帮一朋友做的冷水机。是R22系统。
如果蒸发温度是7度的话,我用家空调外机就可以了。毛细管不用改了啊。
我做蒸发器的时候只要保证回气压力对应7度时的绝对压力不就OK了吗?是吗?
[
本帖最后由 hfyiming 于 2012-4-22 19:04 编辑 ]
回复
5楼
没那么简单吧
你冷水机的制冷量以及运行工况和家用空调完全一样?
另外,从运行上来说,光保证回气压力是不够的,还必须保证回气过热度。
回复
6楼
说的有道理
用家用空调的外机当然是可行的
关键要看在蒸发温度在7度,冷凝温度在某个数值(最不利的室外温度下的冷凝温度 在55度)时的制冷量,是否能满足冷量的要求(水流量)
回复