桩基和独立基础可用于同一个结构吗
byhdyhw
byhdyhw Lv.3
2006年10月20日 12:22:30
来自于地基基础
只看楼主

要在已建成厂房外再加一跨,其高度比原厂房低,并在与原厂房相交一侧和原厂房公用一排柱,原厂房是桩基础,问题是新加的一跨可否采用独立基础,还是必须用桩基? 期待帮助,谢谢!

要在已建成厂房外再加一跨,其高度比原厂房低,并在与原厂房相交一侧和原厂房公用一排柱,原厂房是桩基础,问题是新加的一跨可否采用独立基础,还是必须用桩基? 期待帮助,谢谢!
免费打赏
大林
2006年10月20日 19:59:40
2楼
若原厂房的沉降已经趋于稳定,建议新加的一跨还是采用桩基。
回复
hrzgy
2006年10月21日 18:58:37
3楼
桩基.
回复
mnj66
2006年10月23日 10:00:29
4楼
新加的一跨可以采用独立基础,但应考虑结构的沉降对新旧结构的影响。屋面构件与柱采用交接连接。
回复
大林
2006年10月23日 19:50:13
5楼
同一结构单元,可以一部分采用独立基础,一部分采用桩基础。前提是基础持力层相同,建筑沉降符合规定。本例新老建筑连接问题:老建筑采用桩基础沉降已趋于稳定,若新建筑采用独立基础,将产生沉降,新老建筑势必产生沉降差。若是带吊车厂房,将影响小车刹车制动。
回复
jinhaili
2006年10月24日 20:09:58
6楼
不是必须用桩基!!
要看原来的持力层和独基的持力层有多大的差别!再考虑新建部分和老部分的连接!做牛腿可以解决沉降!我没做过!听师傅说过!
回复
fzsjyjm
2006年10月27日 08:41:55
7楼
当然可以。只要沉降计算满足。我做过一个,见过别人做过一个。
回复
chq1103918
2006年12月30日 20:34:11
8楼
不可以,除非设缝断开