一个工程,走道超过60米,但不超过防烟分区面积,需要加挡烟垂壁吗?
一个工程,走道超过60米,但不超过防烟分区面积,需要加挡烟垂壁吗?
2楼
60内走道?若不能满足自然排烟的要求(开窗面积和30m)需设置机械排烟,不设置挡烟垂壁。
回复
3楼
是否划分防烟分区,应看你是采用全国规范还是采用上海规范。
全国规范不用划分,上海规范需要划分分区。
回复
4楼
赞同楼上的观点,上海地方规范超过60米需设置挡烟垂壁。
如果工程不再上海,应该不需要吧。
回复
5楼
为了排烟措施的落实,我认为应该按上海的做法。
否则发生火灾,则烟气整个过道都要充满,不好吧,而且两个排烟风机都要开启,也不好吧
回复
6楼
我看需要设挡烟垂壁,
回复
7楼
人性化考虑——设置
只满足规范——不设置
嘿嘿
回复