11层普通住宅是否需要设专用通气立管
goodhope1984
2012年04月13日 12:36:09
只看楼主

一栋普通的11层住宅楼,根据新规是否需要设置专用通气管,审图办是否会提?

一栋普通的11层住宅楼,根据新规是否需要设置专用通气管,审图办是否会提?
免费打赏
csdn520
2012年04月13日 13:31:35
2楼
4.6.2 下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:
1 生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过本规范表4.4.11中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时;
2 建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。
回复
yanbingzheng
2012年04月14日 09:22:41
3楼
现在都用双壁螺旋的PVC管,不用做单独的通气管
回复
金——
2012年04月20日 19:47:13
4楼
满足排水量就行了!!
回复
tianlanli007
2012年06月09日 14:34:36
5楼
如沙发朋友所说是要做的,不过你先做一下管段的水利计算再确定使用哪种通气形式。
可参见规范表格
表4.4.4卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径
表4.4.11 生活排水立管最大设计排水能力
表4.4.15 无通气的底层单独排出的横支管最大设计排水能力
表4.4.15 无通气的底层单独排出的横支管最大设计排水能力
表4.6.11 通气管最小管径
等表格。
回复

相关推荐

APP内打开