第一周期占扭转成分多少可以?
oscar_yang
oscar_yang Lv.3
2012年04月13日 11:00:08
来自于PKPM
只看楼主

第一周期出现有扭转成分,大概多少比例可以?,框架结构,哪位指点一下?

第一周期出现有扭转成分,大概多少比例可以?,框架结构,哪位指点一下?
免费打赏
winterluoto
2012年04月13日 14:57:09
2楼
楼主应明确是多层还是高层,一般无论多、高层均不宜出现混合振型的情况,所谓混合振型是指平动周期中出现扭转因子比例超过40%(我院做法);特别是高层一般不允许出现混合振型。仅供参考