【求助】楼顶空气进化设备的防雷设计这样可行吗?
lxwoshikaka
2012年04月13日 10:07:38
来自于防雷减灾
只看楼主

楼顶有一台空气进化设备,现在准备在楼顶设置一避雷针保护;并把设备外露管道与避雷带连接;设备供电桥架一端与设备连接,一端与电源防雷接地装置连接;并采用2级电源防雷(防雷接地与电气没有共用接地);室内通风口(设备室内口)与原来的等电位连接端子以及均压环连接。 这台设备主要为手术室服务,不知这样的设计是否得当,请各位批评指正。

楼顶有一台空气进化设备,现在准备在楼顶设置一避雷针保护;并把设备外露管道与避雷带连接;设备供电桥架一端与设备连接,一端与电源防雷接地装置连接;并采用2级电源防雷(防雷接地与电气没有共用接地);室内通风口(设备室内口)与原来的等电位连接端子以及均压环连接。
这台设备主要为手术室服务,不知这样的设计是否得当,请各位批评指正。
免费打赏
mqli2004
2012年04月16日 08:52:17
2楼
完全可以,不错。