请问是不是在支状管网的末端一定要设置泄水阀!
auditdan
auditdan Lv.7
2012年04月13日 08:40:25
只看楼主

请问是不是在支状管网的末端一定要设置泄水阀!求真像!

请问是不是在支状管网的末端一定要设置泄水阀!求真像!
免费打赏
随形就形
2012年04月13日 09:58:03
2楼
还要考虑地面标高因素,如果是低点,最好设置泄水
回复
aserqqqppp
2012年04月13日 10:53:42
3楼
楼上正解,排水阀,顾名思义,要在低点将留在管路中的残留的水排出,以免发生冻胀等问题,若果末端是高点,无法将水排出,那么应该在纵断上面的地形的低点设置排水阀,而不是在末端,不过要根据实际的情况来确定,排水阀或许还有附带的功能。
回复
健亦文
2012年04月19日 12:39:15
4楼
我们一般在地势较低的地方设置,有时也取巧在小区支管末端设置一个消防栓,作为排水用,虽不规范,但是目的达到了。
回复
pipeliner
2012年04月26日 10:19:47
5楼
跟标高坡度有关,如果是最高点 还有考虑排气的!
回复
wzbb4902
2012年04月26日 14:58:56
6楼
要看给水管径和管长,如果管径大于DN200或者管长大于1km,是最好在最低点设置泄水阀的,如果管径很小或者管长小于1km,就看情况吧
回复
lnq5752
2012年04月26日 15:56:06
7楼
泄水阀的设置原则:
1。最低点要设。
2。阀门井隔处要设。

所以不一定是管道的末端。
最基本的是要看管道的哪里底,哪里底在哪设。
回复
fanxiaobai8
2015年06月05日 17:10:22
8楼
路过,学习了,
回复
kuangxuefei1155
2016年08月31日 11:39:17
9楼
那么请问 景观灌溉用水 泄水阀 有什么阀门?
回复
co1475141243507
2016年10月12日 10:35:35
10楼
学习了。原来是这样的
回复
yan_laoban
2017年06月21日 11:00:59
11楼
aserqqqppp 发表于 2012-4-13 10:53 楼上正解,排水阀,顾名思义,要在低点将留在管路中的残留的水排出,以免发生冻胀等问题,若果末端是高点, …请问,有没有在压力大时关闭,压力小时,自动排水的排水阀?
回复

相关推荐