总是有施工的说地下室的外墙的水平筋放在内侧施工比较困难,要求我们出变更把水平筋放在外侧,但是这样做不符合图集上的要求啊。请问这样做可以吗?
总是有施工的说地下室的外墙的水平筋放在内侧施工比较困难,要求我们出变更把水平筋放在外侧,但是这样做不符合图集上的要求啊。请问这样做可以吗?
2楼
由于地下室外墙要承受以土压力为主的结构构件,它的结构计算高度是应该优先得到保证的。所以常规的结构计算和设计,都把竖向钢筋的有效高度做到最大,这样可以保证结构安全,也能减少钢筋用量。而水平钢筋相对竖向要次要一些。所以竖向钢筋应该放在外侧。
施工时有一定的困难,但这是完全可以解决的。不能牺牲结构安全来满足施工方便。
回复
3楼
请问一下2楼你说的 ”它的结构计算高度是“是指的什么?是说外墙的保护层厚度吗?如果把保护层厚度减小使竖向钢筋的截面高度不变这样可以吗
回复
4楼
就差那一点计算高度吗!
你的计算就差这点就不安全了吗
你的计算都赶上设计卫星了
回复
5楼
从实际工作上表示同意该回复。。。但是好的理念也是需要衡量的。。。。。
回复