钢筋能在支座的地方搭接吗?
xiaobeiji
xiaobeiji Lv.2
2006年10月19日 22:34:42
来自于建筑施工
只看楼主

有一跨主梁之间有两条次梁,形成“十”交叉,经过计算,钢筋的搭接1/3处刚好在在次梁与次梁交接的地方,且是绑扎连接,请问这样可以吗?那个地方的弯矩是怎么样的呢?谢谢!!

有一跨主梁之间有两条次梁,形成“十”交叉,经过计算,钢筋的搭接1/3处刚好在在次梁与次梁交接的地方,且是绑扎连接,请问这样可以吗?那个地方的弯矩是怎么样的呢?谢谢!!
免费打赏
一世平淡
2006年10月20日 08:34:16
2楼
这样的搭接是允许的,弯矩计算还是按原来的计算方法和荷载进行,个人意见!
回复
古今
2006年10月22日 23:04:42
3楼
底筋可以,面筋不行哦!
面筋最好在跨中1/3区域内搭接。
回复

相关推荐