监控电源线能否和其他弱点导线共同敷设在一个线槽中
xuehua888888
2006年10月19日 22:28:47
只看楼主

我现在施工的工程,室内监控电源线采用的是RVVP-2*1.0的导线,和5e-UTP-4*2*0.5网络线、电话线HYV-4*0.4及SYV-75-5-2的监控线同在一个线槽中敷设,我想知道这样做是否可以,另外,有一室外监控摄像机距监控室约380米,我如把SYV-75-5-2的监控线+RVVP-4*1.0的控制线+RV-2*1.0的电源线这三根导线合在一起加工成铠装电缆埋地敷设,这样是否可以,380米远的监控摄像机使用SYV-75-5-2的视频线是否适合?

我现在施工的工程,室内监控电源线采用的是RVVP-2*1.0的导线,和5e-UTP-4*2*0.5网络线、电话线HYV-4*0.4及SYV-75-5-2的监控线同在一个线槽中敷设,我想知道这样做是否可以,另外,有一室外监控摄像机距监控室约380米,我如把SYV-75-5-2的监控线+RVVP-4*1.0的控制线+RV-2*1.0的电源线这三根导线合在一起加工成铠装电缆埋地敷设,这样是否可以,380米远的监控摄像机使用SYV-75-5-2的视频线是否适合?
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月20日 15:15:24
2楼
不可以,这样会对视频信号线产生干扰,导致画面不清楚。SYV-75-5-2的视频线可以用到500m
回复
oldhaidao
2006年10月21日 16:07:01
3楼
我这里从安全的角度提出:

关于强弱电布线的间距要求

A. 用户电缆不能与高压(AC>1000V,DC>1500V)电缆一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与高压电缆的终端
最小间隔450mm。
B. 用户电缆一般情况下避免与低压(AC<1000V,DC<1500V)电线一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与低压电线
的终端(在有牢固间隔物的情况下)最小间隔150mm。
C. 用户电缆可以允许与超低压(AC<42.4V,DC<60V)电线一起(捆绑)走线,且终端无需间隔。
D. 与一些有害设备(诸如:避雷器、腐蚀性流体、温度超过60℃的物体等等)分隔,且其间距不得少于150mm。
E. 用户电缆布线分隔参见表1。
F. 防止电气噪音的分隔参见表2。
G. 低压电缆与通信电缆交叉时预防噪音的分隔参见图2。


电力电缆分隔表(表1)

回复
xuehua888888
2006年10月24日 14:23:25
4楼
不好意思,在打扰一下,摄像机有用220V交流电源的,也有用超低压电源的,我想知道两者的区别何在
回复
wch123456789
2006年10月26日 08:23:10
5楼
我不懂这些,不过很感兴趣.
回复
shuige008
2006年10月26日 16:32:43
6楼
我做的几个工程都是监控摄像机都是12V的,也有看到过220V/110V的,
区别就是电压不同了,还有什么请高手指教了!
回复
jszjzj
2006年10月27日 15:57:05
7楼
我强烈支持你们说的话!!!我强烈支持你们说的话!!我强烈支持你们说的话!!!!我强烈支持你们说的话!!!我强烈支持你们说的话!!!
回复
jszjzj
2006年10月27日 15:57:14
8楼
我强烈支持你们说的话!!!我强烈支持你们说的话!!我强烈支持你们说的话!!!!我强烈支持你们说的话!!!我强烈支持你们说的话!!!
回复
jszjzj
2006年10月27日 15:57:22
9楼
我强烈支持你们说的话!!!我强烈支持你们说的话!!我强烈支持你们说的话!!!!我强烈支持你们说的话!!!我强烈支持你们说的话!!!
回复
jszjzj
2006年10月27日 15:57:29
10楼
我强烈支持你们说的话!!!我强烈支持你们说的话!!我强烈支持你们说的话!!!!我强烈支持你们说的话!!!我强烈支持你们说的话!!!
回复
jszjzj
2006年10月27日 15:57:37
11楼
我强烈支持你们说的话!!!我强烈支持你们说的话!!我强烈支持你们说的话!!!!我强烈支持你们说的话!!!我强烈支持你们说的话!!!
回复

相关推荐

APP内打开