如题,规范上有没有要求要做,消防水管是有做,但是工地上却看到空调冷冻水管没做,我想问下如果要做的话,一般大家是怎么处理,有没有照片供参考?
如题,规范上有没有要求要做,消防水管是有做,但是工地上却看到空调冷冻水管没做,我想问下如果要做的话,一般大家是怎么处理,有没有照片供参考?
22楼
我是加的软接头,感觉还是加比较好
但是我不知道是哪本规范上规定的。
回复
23楼
60-80mm长?短了点吧,是不是600-800mm?300口径的配件一片法兰还要20mm厚呢。
回复
24楼
哦
不好意思,我把单位搞错了
回复
25楼
加什么样的软接头呢?橡胶软接头会不会被热水烫坏呢?
回复
26楼
没有必要,只要预留孔洞能保证管道上部留出100mm左右的距离就行了,建筑物沉降一般在30mm以下,两侧的不均匀沉降
更小了。
回复
27楼
水管只要加伸缩节就行了,并且是纵向加横向的,是防止建筑的升降或倾斜;风管加软接头就行了;如果风管是穿变形缝墙,另外在墙两边各加一个防火阀。
回复
28楼
我认为加钱就可以了。。。。。
回复
29楼
设置柔性连接,但在施工厂商方面常会犯一种错误,就是仅安装一颗伸缩节。包括我前三年的施工经历中都是这么干的。
没有问题,是因为华东区也没什么地震,建筑质量还行没有太大的沉降。毕竟伸缩节还有10mm左右的纵向变形量。
正确的做法,是安装一个金属软管(也称波纹管),反正就是要纵向和横向两个方向都有一定的变形量。
回复