如题,规范上有没有要求要做,消防水管是有做,但是工地上却看到空调冷冻水管没做,我想问下如果要做的话,一般大家是怎么处理,有没有照片供参考?
如题,规范上有没有要求要做,消防水管是有做,但是工地上却看到空调冷冻水管没做,我想问下如果要做的话,一般大家是怎么处理,有没有照片供参考?
2楼
要的
要加伸缩节的
回复
3楼
要的
要加伸缩节的
回复
4楼
我早上查了验收规范,规范上没有说要加啊,奇怪!
回复
5楼
《技术措施》2.8.12 条对采暖管穿变形缝有说明:
“无条件设管沟时应设套管,并设置柔性连接。”
回复
6楼
要做伸缩节啊。
回复
7楼
风管穿越变形缝要加设防火阀。
回复
8楼
本人认为水管只要加伸缩节就行了,并且是纵向加横向的,是防止建筑的升降或倾斜;风管加软接头就行了;如果风管是穿变形缝墙,另外在墙两边各加一个防火阀。
回复
9楼
同意
回复
10楼
伸缩节能做多长?
回复
11楼
赞同
回复