【请教】两个塔楼在16层处的连通通道该怎么做?
加班不画图
2012年04月12日 17:38:34
只看楼主

再次请教下16层处的通道该怎么做?按刚性还是滑动连接?具体该怎么建模分析呢?还有要注意到些什么?按复杂结构连体结构做?两个18层塔式住宅楼,三层裙房,楼间裙房在三层连通,一二层为通道,16层处有连接通道,跨度为15米。主楼两层地下室,裙房无地下室,结构类型:主楼为剪力墙结构,裙房为框架结构基础类型:主楼为cfg桩+板式筏板,裙房为独立基础,一层层高4.2,二、三层层高3.6,前几天问过后浇带的问题

再次请教下16层处的通道该怎么做?
按刚性还是滑动连接?具体该怎么建模分析呢?还有要注意到些什么?
按复杂结构连体结构做?

两个18层塔式住宅楼,三层裙房,楼间裙房在三层连通,一二层为通道,16层处有连接通道,跨度为15米。
主楼两层地下室,裙房无地下室,
结构类型:主楼为剪力墙结构,裙房为框架结构
基础类型:主楼为cfg桩+板式筏板,裙房为独立基础,
一层层高4.2,二、三层层高3.6,

前几天问过后浇带的问题 http://bbs.co188.com/content/170_5119671_1.html
立面1.jpg

立面1.jpg

免费打赏
老小孩的时光
2012年04月12日 18:58:07
2楼
滑动支座为宜!
回复
cj200321700
2012年04月12日 20:46:41
3楼
便宜的就搞钢的 做个滑动脚支座 贵点高个复杂高层连体
回复
上厕所忘记带纸
2012年04月13日 09:52:13
4楼
我记得上次我在论坛里面找到一个同样的结构模型 它是在23层连接的 似乎是坐的滑动支座
回复
xuchuanrun09
2012年04月13日 11:31:31
5楼
刚结构滑动支座
回复
hypela
2012年04月13日 16:11:42
6楼
把通道当成构件,滑动,这样不算复杂连体

否则刚接,复杂连体,报超限

怎么做都行,看自己选择了
回复
lanjqka
2012年04月13日 16:42:11
7楼
高规10.1.4:7,8度不宜同时采用超过两种复杂,下部裙房属于体型收进+连体就算两种,结果可能要专项审查。
上部连体若连接点少(最好一端两个)建议按照滑移支座处理,构造必须保证;若连体是数层,那还是要做刚性加强连接。
回复
路漫漫而修远
2012年04月14日 15:03:24
8楼
小的是来学习的。
回复
btxfeng13
2012年04月14日 16:14:17
9楼
刚结构滑动支座
回复
tiesheng521
2012年04月14日 19:09:31
10楼
呵呵 楼主 学习了
回复
无间道
2012年04月15日 07:45:52
11楼
对于15跨是比较小的连接通道。我几年前曾做过20多米的连接通道,而且也是双层的。这个通道是完全的可以做的。现今建筑专业为了解决消防安全的目的(也是为给业主节省资金),有很多采用这样的形式的通道,也可以从功能上及外观上让人看到新奇和一定的美感。这样给结构就比较难了。但并不是不能做到。可以采用钢结构做这个连接通道(桁架形式或钢梁形式均可)。采用简支形式。这样结构不仅自重小,结构分析和计算也比较简单。困难的是施工,要搭设比较高的承重安装脚手架,且又是高空作业。请在结构设计说明上增加安全的有关内容,避免出现安全责任(这也是国家对设计的有关要求)。