请教一下,在砼楼板上新加夹层钢柱可以吗?如果可以的需要注意什么呢?有无相关节点可以参考?需要做什么反梁吗?谢谢!
请教一下,在砼楼板上新加夹层钢柱可以吗?如果可以的需要注意什么呢?有无相关节点可以参考?需要做什么反梁吗?谢谢!
2楼
谢楼主分享,下载学习了!
回复
3楼
建议不要这么做,楼板的冲切是个问题,最好下面设个梁
回复
4楼
看情况了。你如果夹层很大,而且柱脚落在板中间的话,相对麻烦一些。如果板验算不够,就要考虑反梁方案。反梁可以考虑砼梁或者型钢。这个要参考现场的情况。
至于是反梁还是楼板下加梁。这个也要看现场情况。如果是住宅,你不可能到楼下那一户去加梁了。
建议你将夹层跟周边的圈梁、柱子之类的构建做一个连接。避免夹层好几个柱子都落在板中间。那样做起来也麻烦,有可能要影响楼层净高,影响使用。
回复
5楼
楼板下侧加根型钢,型钢两个侧与周围的钢筋混凝土构件铰接连接。把楼板凿开个洞口。上面焊接钢柱。再用高的混凝土浇筑。
回复
6楼
这个最好加梁啊。
回复