某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。1、为什么三相同时烧毁?2、该次事故短路点在那?3、是什么原因造成短路?原来考虑柜内可能落入导体或小动物,经检查,基本排除。4、为什么竖排烧毁,而三根横排只发生变形。

某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。
1、为什么三相同时烧毁?
2、该次事故短路点在那?
3、是什么原因造成短路?原来考虑柜内可能落入导体或小动物,经检查,基本排除。
4、为什么竖排烧毁,而三根横排只发生变形。
5、为什么B相连接螺钉还在,而A、C相已经没有?

1161243038257.jpg

免费打赏
tianyingdk
2006年10月20日 14:12:19
12楼
CT开路能产生高电压,但是产生弧光短路,造成这么大的事故,估计可能性不大.
回复
hsfl520
2006年10月20日 14:33:09
13楼

同意两位观点,互感器需接可能不大,有张图可以看见接点,最讨厌互感器的这种支架,掉落的概率很高,如不是有小扳手放在互感器上,就是它引起的
回复
luanqinglin
2006年10月21日 19:25:09
14楼

弧光短路是造成三相同时烧毁的主要原因,这一点没有怀疑。
至于弧光短路的原因,可能是控制线绝缘破坏引起的。
回复
xianxin
2006年10月21日 19:36:02
15楼
CT开路引发高压打火,继而发展为弧光短路。
回复
jk_00
2006年10月21日 20:02:55
16楼

CT开路本身并没有什么危害,关键是打火连弧.从二次线的形状看,原来CT是位于现在位置的上方的,就是短路点的下方.