某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。1、为什么三相同时烧毁?2、该次事故短路点在那?3、是什么原因造成短路?原来考虑柜内可能落入导体或小动物,经检查,基本排除。4、为什么竖排烧毁,而三根横排只发生变形。
某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。
1、为什么三相同时烧毁?
2、该次事故短路点在那?
3、是什么原因造成短路?原来考虑柜内可能落入导体或小动物,经检查,基本排除。
4、为什么竖排烧毁,而三根横排只发生变形。
5、为什么B相连接螺钉还在,而A、C相已经没有?
2楼
第二张
回复
3楼
第三张
回复
4楼
第二张重发
回复
5楼
个人认为:控制回路绝缘损坏引起的弧光短路,如CT开路烧坏控制线路等。
回复
6楼
CT开路烧坏控制线路,能产生这么大的热量,以至于把母排烧毁.
回复
7楼
看图片,短路点正好在刀开关下桩,而且比较象老鼠,猫及蛇等动物爬入引起的.如无动物进入则极有可能二次线的外皮破损引起的弧光短路(5楼).
因是弧光短路,三相同时烧毁一点不希奇.
三相横铜排因不是故障点,故只受电动力的影响而变形.
回复
8楼
弧光短路能有这么大的破坏力吗?能够在瞬间烧毁铝排吗?
回复
9楼
现在CT的位置是原来的初始位置吗?如果是,不是CT开路(或接触虚引起的开路影响),如果CT初始位置在现在以上,有可能是CT因虚接而开路形成高压电弧,连接三相短路.
从短路点看,异物搭接的可能性不大.
回复
10楼
烧电焊看见过没?差不多的.
回复
11楼
根据二次线转弯的位置来看
CT位置在现在以上的可能性比较大
你说呢?