求助:水泵新增备用发电机的功率大小
kiryker
kiryker Lv.2
2012年04月11日 21:36:57
只看楼主

我们单位有两台水泵一台37KW(自偶降压启动)一台15千瓦(直接启动)平时使用市电,但是因为经常停电,造成管道里被沙子堵住,现想要添加一台发电机备用,请问需要多少千瓦的发电机?能否在市电停电时,发电机自动启动供电,从停电到正常供电这个过程不能超过五分钟。

我们单位有两台水泵一台37KW(自偶降压启动)一台15千瓦(直接启动)平时使用市电,但是因为经常停电,造成管道里被沙子堵住,现想要添加一台发电机备用,请问需要多少千瓦的发电机?能否在市电停电时,发电机自动启动供电,从停电到正常供电这个过程不能超过五分钟。
免费打赏
sgjade
2012年04月11日 22:12:34
2楼
采用80KW的柴油发电机就可以啦。在水泵的干线前端加装一台双电源自动切换装置,且装市电失压信号接入发电机的自启动端子就可实现发电机的自启动功能啦
回复
hailong4810
2012年04月13日 13:12:00
3楼
加一台双电源转换开关,可以
回复
mqli2004
2012年04月13日 15:12:07
4楼
二楼说的对,不过建议发动机由80kw改为100kw。
回复
无纤尘
2012年04月13日 15:24:34
5楼
二楼说的可行
回复