关于圆形逆流冷却塔的问题请教!!
xsyhxl
xsyhxl Lv.4
2012年04月11日 16:36:36
来自于中央空调
只看楼主

本人是搞给排水的,目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好?2.这种型号的冷却塔集水盘很浅,我担心循环水泵启动时会瞬间吸空,产生气蚀现象。那么有没有必要设置一个循环水箱。

本人是搞给排水的,目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~
冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。
我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题
1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好?
2.这种型号的冷却塔集水盘很浅,我担心循环水泵启动时会瞬间吸空,产生气蚀现象。那么有没有必要设置一个循环水箱。
3.冷却塔进水口需要的压力多大,才能保证其在运行时不溅水或者飘水。
请多多指教,谢谢~
免费打赏
xsyhxl
2012年04月11日 17:08:56
2楼
自己先顶下,高手看到我~~~
回复
lt133shcom
2012年04月17日 13:22:21
3楼
1. 型号太大了,一般选30吨位的就好了;
2. 型号选大,主要的问题是这种吨位的塔,一般是圆形的,靠中心管进水,喷头洒水。大型号的管配小流量,喷头是无法运转的。
3. 水盘的容积是否抽空,要看你的配管。一般开机时,所有管道(水泵进水,出水)都要充满水的。
4. 进水压力厂家有规定,这个吨位的塔(30T),从水盘底部开始算,2.5 M的扬程够了。不能太大。
李 (13386069298)
回复

相关推荐