SIEMENSMEC调试手册文章来源:转载开始调试前,先确认变压器电源、通讯线以模拟量点的跳线以及扩展模块地址拨码都已跳好或拨好,且MEC电源处于关闭状态。如MEC带扩展模块或FLN设,则先调试MEC本箱,扩展箱及FLN设备慢调。具体步骤为:1.通电前,先断开24V电源与MEC底板上的连接端口,用500V绝缘测试表做箱体及24V变压器的绝缘测试,并做好记录,绝缘测试如附表一;2.为确保MEC箱的接线正确,需安装公司提供校线测试表,如附表二;
开始调试前,先确认变压器电源、通讯线以模拟量点的跳线以及扩展模块地址拨码都已跳好或拨好,且MEC电源处于关闭状态。如MEC带扩展模块或FLN设,则先调试MEC本箱,扩展箱及FLN设备慢调。具体步骤为:
1.通电前,先断开24V电源与MEC底板上的连接端口,用500V绝缘测试表做箱体及24V变压器的绝缘测试,并做好记录,绝缘测试如附表一;
2.为确保MEC箱的接线正确,需安装公司提供校线测试表,如附表二;
3.用万用表检查所有点是否短路或对地短路,检查所有DO点的电压是否正确;
4.检查所有端子是否整洁和套好套管;
5.检查所有点是否按照接线图接线;
6.检查MEC的扩展模块是否正确拨好地址;
7.检查MEC的进线电源是否正确,及经过变压器后的24V是否正确,经变压器后的N端是否与相体一同接地;
8.根据PanelList中的监控设备类型对AI及AO点进行跳线设定,打开MEC塑料盖,即可看至跳线,根据控制器右边的提示进行跳线设定;
9.在MEC控制器的右侧面可看到露出的锂电池,拉出隔离电池的聚脂薄膜。用万用表量检测锂电池的电量,如无问题(3.6V),启用锂电池;
注:
通电前,先拔下进MEC底板的24VAC电源插头,用万用表测量其电源电压是否24VAC,且其下端是否与MEC箱体接地,如极性相反,会产即引起设备烧坏。
由于MEC对接地的敏感性较MBC要高,故MEC控制器的接地是否接好是至关重要的。这就需要工程师确认下列事项:
-供给BA系统DDC的电源需是单相3线制,即包含L、N以及GND;
-需强电确认所有去BA线路的接地为同一接地,如有两个建筑物分开,则可能强电无法做到供给BA系统同一接地系统,则需加HSTIE(538960)以起隔离作用;
-24VAC变压器的次级端有一端需接地,即N端需接地,以确保两端的电势不会高于24V,以避免电势过高引起设备损坏,这也是引起通信故障的常见原因之一;
-如由于个别MEC的原因引起整个系统的通信故障,则可用HSTIE加以隔离。
10.盖上MEC控制器的盖板,合上电源。检查开放式处理模块前的红色BATTLOW(低电池)灯是否亮,如灯亮则说明电池不足,需更换电池,直至此灯不亮为止;
11.观察MEC控制器上的STATUS(状态)灯是否闪烁,闪烁后做下一步,如不闪,则请参见MEC维护手册或找当地的西门子楼宇科技公司寻求支持;
12.连接手提电脑、PC以及其它终端设备到开放式处理模块右侧的MMI口上,连接的终端设备必须与MMI口的通讯速率一致。出厂默认的通讯速率为:MMI口4800bps;
13.登录至MEC并设定其地址及通讯速率(以下设置仅为firmware2.0及以上版本适用)
1)用Windows自带的HyperTerminal软件,进入端口模式,端口设置为9600bps,8个数据位,1个停止位,无校验位;
2)当屏幕出现“>Time,Message,Cancel,Hello?”时,键入“H”表示“Hello”;
3)然后,输入高级默认用户名“HIGH”后按回车;
4)输入密码“HIGH”后按回车;
5)出现“>Point,Application,Time,Message,Cancel,System,Bye?”,输入“S”选择“System”,“H”选择“Hardware”,“F”选择“Fieldpanel”,“C”选择“Config”,进入配置菜单;
6)“L”,选择“bLn”,输入系统通讯速率,如115200bps;
7)当MEC带有FLN网络时,键入“F:,选择“Fln”,输入FLN网络速率,默认为4800bps,网关的9600bps;
8)键入“A”,选择“Address”,然后输入此MEC的地址(注:MEC地址在同一根Trunk上不能重复,在配置系统时应分配好各个MEC的地址),回车后MEC冷启动,冷启动后MEC的设置完成。
14.检测MEC设置的正确与否,请执行下列步骤:
1)用高级用户及密码登录后,选择“System”,键入“S”;
2)在“System”菜单,选择“Hardware”,键入“H”;
3)在“Hardware”菜单,选择“Fieldpanels”,键入“F”;
4)在“Fieldpanels”菜单,选择“Display”,键入“D”;
5)如需在操作终端直接显示报告,则选择“Here”,键入“H”;如需报告至打印机,则选择“Printer”,键入“P”;
6)再键入回车,则就可显示当前开放式处理模块的设置,如显示设置正确,则可进入下一步的调试工作,否则需重新设置。
15.用CT或DataMate下载数据至DDC中,或用Insight由上位机下载数据库至DDC中;
16.设置日期和时间,取消夏时制的设定;
注:当用户无计算机工作站而用LUI(LocalUserInterface)来作为显示和操作终端时,但工程师调试时,通常为了方便,用Insight来用数据库及编写程序,然后在现场用Insight中的DatabaseTransfer功能来下载数据给MEC或MEC,此时如在下载数据前未在SystemProfile中把夏时制取消,则默认的夏时制设定将被下载至DDC中,此时如需用到定时控制或Scheduler,则经常会碰到夏时制时间差1小时的问题,就需要执行此操作。用操作终端(HyperTerminal)取消夏时制的操作步骤如下:
1)进入操作终端用默认高级用户及密码登录后,选择“System”,输入“S”;
2)在“System”菜单中,选择“dAtes”,键入“A”;
3)在“Dates”菜单中,选择“Dst”,键入“D”;
4)在“Dst”菜单中,选择“rEmoveall”,键入“E”;
5)确认输入,键入“Y”后回车即完成设置。
17.按照PanelList对MEC中的点进行单点调试,可按系统或按DDC箱进行逐个调试,具体视现场实际情况定,但均需做做好调试记录,以免重复劳动,调试记录表可参考表三;
18.MEC常用点模块类型为
DI:无源干触点
AI:4~20mA电流信号,0-10V电压信号,及1000欧姆RTD
AO:4~20mA电流信号输出,0-10V电压信号输出
DO:继电器输出
通常选择点的类型需根据监控信号类型来定,在单点调试之前,工程师应先确认一遍点类型是否错,然后再进行下一步的调试工作。具体为:DI点需确认是否为无源干触点;AI点需确认是电流信号、电压信号还是电阻信号,如是电流信号,其信号范围是否4~20mA,如是0~20mA则可能需并一个标准电阻转换为电压信号后再进AI点,如是4~20mA信号,则可直接进AI模块,如用的是1000欧姆RTD的温度传感器是则选用2P1K的模块(如544-339);阀门控制等模拟量控制AO点,通常用0~10V电压控制信号,选用2Y10S模块,但如被控设备只接受4~20mA电流信号,或距离较远,客户需用电流信号控制以减少干扰,则选用2Y420模块;2Q250模块出来的DO点为无源干触点,故被控设备需提供电源,且流过此干触点的电流不能超过1A。
19.单点调试常用监测方法如下:
1)数字量输入点(应用于监测):-DI(如风机状态、空调机组状态、过滤网报警、液位开关、报警状态等)
a)记录当前BA系统显示的状态与设备实际状态
b)通过短路或断开现场接线端子,模拟改变设备状态
c)记录BA系统显示的状态与实际状态
d)将设备恢复为原有状态
e)响应正确为合格
f)如为报警信号,测试其报警响应时间
g)将监控阀门手动置于全开、全关二种状态
h)记录BAS相应显示状态
i)如响应正确为合格
2)数字量输出点(应用于控制):-DO
a)设置DDC与现场被控设备之间为自动控制方式,
b)命令设备开
c)记录设备实际开关状态
d)命令设备关
e)记录设备实际开关状态
f)将设备恢复为原有状态
g)响应正确为合格
3)模拟量输入点:-AI(温度)
a)将现场接线端子断开,根据测量元件的类型,使用现场校验仪测量测量元件的输出电阻,并换算成相应的温度值;
b)在比较BAS系统的读数与上面得到的现场读数;
c)记录以上两个读数;
d)相对误差小于5%判合格;
4)模拟量输出-AO
a)(如调节阀控制、风门调节等)
b)使用计时器测量阀门执行器的全行程时间,符合设计指标判合格
c)BAS发出设备开0,25%,50%,75%,100%的命令
d)使用万用表测量DDC输出及反馈值;
e)判断控制阀门开度与控制信号是否一致;
f)响应正确为合格