本人刚开始学习电气预算!肯定会遇到很多问题!请大家还多多指教!当然对于其他电气预算的新手也可以在本贴提出问题,好方便各位专业人士回答大家提出的问题!希望大家充分利用此贴学习交流!!!我今天的问题:请问我们这里没有避雷测试点这个项目!应该套那个预算基价啊?地点:天津预算
本人刚开始学习电气预算!肯定会遇到很多问题!请大家还多多指教!当然对于其他电气预算的新手也可以在本贴提出问题,好方便各位专业人士回答大家提出的问题!希望大家充分利用此贴学习交流!!!
我今天的问题:请问我们这里没有避雷测试点这个项目!应该套那个预算基价啊?
地点:天津预算
32楼
26楼说的很好。
回复
33楼
quote]以下是引用a13920120500在2006-10-19 11:53:15.0发表的内容:
1、有接地系统调试项目,至于避雷检测非建安费用,由业主委托专门机构进行。
2、通常10mm电线开始所有接入配电箱接设备的电线头用一个接线端子。(存在小争议,16mm)
电缆头的端子,只记电缆头,端子不另行计算。
我问两个问题。
1、电缆进入住宅单元配电总箱时,是否需要计算电缆终端头制作?
2、外部接线怎么计算?
假如 住宅配电箱 PZ30系列的, 共有10个回路,其中一个为预留。 每回路为BV3*2.5
那么外部接线是多少?
回复
34楼
1、入户电缆及缆头应由外线工程计取,室内通常不考虑。
2、27个头
回复
35楼
27个!为什么每个回路是3个接头呢?不是2个??
回复
36楼
零、地、火三线均应计算。
回复
37楼
接头是按线芯数算个数吗?
回复
38楼
预算规则是以施工规范为重要依据而编制的,同时随着施工的发展又有一些新情况发生,选取定额主要依据定额意图、消耗量合理选用。
回复
39楼
如何解释半硬质塑料管只有暗配没有明配?
回复
40楼
半硬管为成盘包装,较软明装不美观,不好固定,所以半硬管不采用明装。
回复
41楼
补充一点 预算规则是以施工规范为重要依据而编制的 以标准图籍计取定额含量
回复