窗台混凝土带忘记做了,怎么补救,急!
luyao05
luyao05 Lv.5
2012年04月11日 11:02:37
来自于砖混结构
只看楼主

根据抗规"7.4.5多层小砌块房屋的层数,6度时超过五层在底层和顶层的窗台标高处,沿纵横墙应设置通长的水平现浇钢筋混凝土带;其截面高度不小于60mm,纵筋不少于2Φ10,并应有分布拉筋",现有一工程,六度,6层砌块结构,施工漏掉了混凝土带,该怎么补救啊,急

根据抗规"7.4.5多层小砌块房屋的层数,6度时超过五层在底层和顶层的窗台标高处,沿纵横墙应设置通长的水平现浇钢筋混凝土带;其截面高度不小于60mm,纵筋不少于2Φ10,并应有分布拉筋",现有一工程,六度,6层砌块结构,施工漏掉了混凝土带,该怎么补救啊,急
免费打赏
无间道
2012年04月11日 15:18:08
2楼
你这是挺麻烦。说大就大,说小就小。但有一点是肯定的,你们错了,违规了。
现在你只能去找设计院,请他们提个补救意见,因为每个设计院都有自己的规定。外人是不能代替他们的决定的。也许他们有更好的就绝办法。人外有人吗。
回复

相关推荐