工程是这样,夏热冬暖地区项目,一个大学的食堂(餐厅+厨房+一些办公室)建筑面积15000+平米,共3层。 业主要求用地源热泵,夏季给食堂供冷,冬季给学生宿舍供暖。这样末端就只能风机盘管了吧?我电话联系了地源热泵公司的人,需要我们院来提供末端设备,(冷却塔2个,规格尺寸已经提供给我们了)。我想请教的是,2000平米的餐厅是否用风机盘管,若用的话怎么布置;还有厨房的空调设计,如何细作,厨房的通风应该是有专业厨房公司来做吧?
我做过的餐厅都用的是全空气系统,厨房的空调设计要考虑油烟以及存储室的温度,一般可以专业公司来做。
回复
13楼
厨房不要上空调,做好通风就可以了,如果厨房上空调的话油烟会堵塞过滤网。食堂上风柜没事的,本来食堂吃饭学生也不安静。
回复
14楼
有冷却塔辅助热平衡应该可以解决,但是五米高的食堂制冷的话太浪费能源了,负荷太大,一个学生食堂要那么高干吗,做到三米也可以啊,一定要五米的话选用风机盘管一定要是高静压,厨房上空调太浪费了,还是设计好通风吧
回复
15楼
个人感觉风机盘管+新风系统,便宜,要说检修,其实专业公司来了,也不难。
全空气系统,风柜的噪声确实大些,当然严格要求,成本上高些,也能达到风机盘管一样的噪声级别。
但全空气系统本身就比风机盘管贵,风柜贵,控制贵。
回复
16楼
多谢各位前辈的解答,根据之前的解答我整理了几个自己还不太清晰的问题,如下:
1,地源热泵的末端设备只能是风机盘管吗?
2,厨房专业公司做的项目包括空调吗? 厨房的通风系统包括:排油烟、事故通风、全面通风、消防排烟、岗位送风。专业公司是全做上述,还是只做某部分。
3,由于风机盘管的滤网清洗问题,厨房里一些辅助间或者无油烟污染的房间,比如消毒间,洗涤间,备餐间,肉类蔬菜类加工区(除烹饪、烤培间等),是否可以用风机盘管+新风的水-空气空调方式。
4,食堂层高5m,若采用高静压风机盘管,在选型安装技术上有什么要求,比如安装高度什么的,采用什么风口?
以上,多谢各位前辈再次解答
回复
17楼
对于学校食堂,一般都是大开间,层高又达到5m,还是建议采用全空气。
至于夏热冬暖地区采用地源热泵,技术上是可以的,只是回收期可能会比较长。但是对于食堂,楼主还是应该考虑9楼提出的食堂的用冷特性,确实地源热泵不是很合适。
回复
18楼
1、地源热泵末端不一定是风盘,可以用空调箱还有组空。2、我不太懂厨房专业公司是不是包括空调,估计还得跟厨房公司商量吧。3.其余房间上不上空调具体找甲方确定一下最好。4.层高5米可以选用旋流风口,如果选用双层百叶的话估计也行,风口设计风速要大一些,毕竟冷空气是向下走的。我见过火车站那候车大厅选的也是双层百叶。层高也有6-7米。
回复
19楼
感谢楼上二位的回答,对我很有帮助
回复
20楼
我们单位的食堂也差不多,有以下几点建议:
1,大空间的餐厅适合用全空气空调箱,小房间办公室还是用新风+风机盘管。
2,厨房空调设计比较难,建议在局部散热大的地方增加排风(排热气及油气),在用大空间餐厅的风补充新风后+吊顶式空调箱(F7滤网)
回复
21楼
风机盘管的冷凝水排水一直是业界的技术难题,并且时间越久越难处理,建议直接用AHU风柜,主风管分侧风管的方案。
回复