如题,有一个客户是夹板厂(建筑施工用夹板)三相四线供电380V,电能表是15/60A的。基本上都是三相负荷,空气开关是200A的(无跳开关现象)设备负荷是在28KW左右排除装接工艺问题,一年之内烧了两次,一次是电能表线圈烧坏(接线桩头完好,就是不计量)第二次是接线桩头烧断(A相)。由于本人业务能力差,分析原因:可能是因为电机频繁启动造成(因为流水线作业,电机频繁启动,启动电流大)请各位老师指教讨论。谢谢。
用互感器的表,对于这种频繁启动的负荷,直接式的电表个人认为超过15(60)A的规格最好别用,大电流在表内产生的热量极易造成爆表,而且接线桩头难以做到牢固连接。所以损坏是常事。另外电度表也要用好一点品牌,机械表上海“华仪”的表还可以。电子表长沙“威胜”的质量相对还行。
回复
3楼
15(60)A的电度表,长期超过15A运行,计量精度变差,寿命自然也不长。就象一个人每天跑2000米,偶尔跑一个马拉松,或许身体更强健。但每天跑一个马拉松试试看,估计人到中年就"game over"了。
三相28KW设备负荷,还是采用“互感器+电度表”计量的方式最好。如果最大负荷是28KW,电流按30A计算,可以选三个50/5的电流互感器,再换一个5(20)A的三相四线电度表即可。
供你参考。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-4-11 09:26 编辑 ]
回复
4楼
赞同万用表的说法
回复
5楼
75/5互感器配1.5(6)A的电度表可能更合适。
回复
6楼
回复
7楼
也行。
比直通要好。直通的端子、外壳都比较大。恐怕配线也不是很方便,就是省了几个互感器而已。
当然,另配互感器也会占地方。还是看现场情况自己定好了。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-4-11 11:49 编辑 ]
回复
8楼
谢谢大家的讨论,供电部门的同学们应该清楚,上互感器的话手续麻烦难批,而且费用较高。上了的话还怕用户私自增容,现在的老板都不在乎那点换互感器和表钱的(烧了就换),要用户缴纳增容费这个有点难(上专用变更是无稽之谈)。大家的意思我也懂了,谢谢大家。
回复
9楼
看来还是更希望表烧了不走吧?
回复
11楼
28KW的负载,如果是直接启动的话,启动电流达28*5-7倍=140A--196A,而你使用15(60)A的电能表,最大电流也就60A,经常的超电流使用,不烧才怪。28KW的电机,正常使用电流也在55A左右,你的电能表应该选40(200)A的才行,最好是使用电流互感器。
回复