大家好!!郁闷透了,不知问题在哪。请看情报。 我今天更换了2台美优乐MT-80HP制冷压缩机。更换后问题出现了,高压表超压22断电,低压表始终在4.5-6之间压力之间。更换压缩机前清管,更换干燥器,电磁阀也是好的(起初怀疑电磁阀不开,随后改常开还是出现之前超高压问题),更换R22冷冻剂,冷冻油。 晕了,连搞了2天也没摸出个名堂来,, 还望各位大师指点一二啊!!! 我 这里的设备是制鞋厂流水线中给鞋子降温用的。

大家好!!郁闷透了,不知问题在哪。请看情报。
我今天更换了2台美优乐MT-80HP制冷压缩机。更换后问题出现了,高压表超压22断电,低压表始终在4.5-6之间压力之间。更换压缩机前清管,更换干燥器,电磁阀也是好的(起初怀疑电磁阀不开,随后改常开还是出现之前超高压问题),更换R22冷冻剂,冷冻油。
晕了,连搞了2天也没摸出个名堂来,, 还望各位大师指点一二啊!!!
我 这里的设备是制鞋厂流水线中给鞋子降温用的。
免费打赏
coolhstar18
2012年04月10日 23:49:59
2楼
你这是风冷的还是水冷的??是不是散热效果不好?
回复
上海小张
2012年04月11日 09:15:18
3楼
1 冷凝其散热不好!!!!水冷还是风冷的?压力开关是不是有问题?压缩机的功率大于实际需求!!!!膨胀阀选小了?
回复
yxhy1314179
2012年04月11日 16:20:24
4楼
学习
回复
sunchunwei123
2012年04月11日 21:43:08
5楼
首先看吸气压力这么高,供液电磁阀应该是正常的,如果电磁阀无法正常打开,吸气压力应该是很低的,这样压缩机很快就会抽空停机的,排气压力过高,可能是冷凝器换热效果差造成的,你说是换了压缩机之后出现的,不会系统没抽真空吧,要么可能是加氟的过程中没先进行排空,过多的空气进去系统也会造成系统运行压力高的
回复
adonghbxy
2012年04月11日 22:09:20
6楼
我 这里是水冷的,更换压缩机前 也清管抽了真空 ,膨胀阀也是好的。电磁阀在机器运转7秒后打开。低温保护设定在-4度
回复
adonghbxy
2012年04月11日 22:26:26
7楼
不过今天问题解决了。我 估计造成高压过高有3点原因。
压缩机:7.13KW 制冷量:19.53KW 排量:23.63/H
1、R22 冷冻剂 加多了(9.2公斤)
2、冷凝器没有清洗
3、加氟的时候管路内空气没排空
呵呵!!!我是新手,多谢各位老师指点,再次谢过。最后在问一个小问题:我的压缩机是7.13KW 按照1P=750W 来换算 也应该是9P的了 那么应该加多少氟利昂 最合算呢?
回复
adingkgb
2012年04月12日 08:41:25
8楼

如果是购买的成套制冷设备,那么根据铭牌要求进行加注。
如果看不到额定充注量,那么就根据运行工况及参数(温度,压力,过热度,运行电流等)进行充注
回复
jmd30
2012年04月16日 09:30:20
9楼

俺也是新手,请问:"那么就根据运行工况及参数(温度,压力,过热度,运行电流等)进行充注”是不是要开机运行时加注?

1HP经验充注量应该是多少?
回复
desheng001
2012年04月21日 15:32:11
10楼
要看你的实际使用功率和你更换的压缩机是不是匹配
回复