自建房现浇板裂缝
cubigworm
cubigworm Lv.4
2012年04月10日 21:53:03
来自于工地图片
只看楼主

4米X3米5的板,双层双向10螺纹15间距,12CM厚。C30商混,这次商混比平时厚好多,工人浇注完就洒水上面了,下午刚收光的时候停水,就先收的这一间漏,很多缝,其他3间1个卫生间2个阳台都没有缝。收光第2天开始浇水养护,23天才拆模,一共有7个地方印水和漏水,这板问题严重吗?浇注前下了8天的雨,上面的黄斑为锈斑,最大的一个逢是沿着受力主筋方向,80CM左右还有,没水的时候看不到明显裂缝,只有一个10CM的斜逢是明显的

4米X3米5的板,双层双向10螺纹15间距,12CM厚。

C30商混,这次商混比平时厚好多,工人浇注完就洒水上面了,下午刚收光的时候停水,就先收的这一间漏,很多缝,其他3间1个卫生间2个阳台都没有缝。收光第2天开始浇水养护,23天才拆模,一共有7个地方印水和漏水,这板问题严重吗?


浇注前下了8天的雨,上面的黄斑为锈斑,最大的一个逢是沿着受力主筋方向,80CM左右

还有,没水的时候看不到明显裂缝,只有一个10CM的斜逢是明显的

[ 本帖最后由 cubigworm 于 2012-4-12 20:17 编辑 ]

P1040647.JPG


P1040648.JPG


P1040649.JPG


P1040650.JPG


P1040614.JPG

免费打赏
leopanwenyu
2012年04月17日 10:45:48
63楼
致振捣难以密实
回复
mao122375089
2012年04月17日 11:00:56
64楼
问题不是很大 因为现在做的是楼面不是屋面 有些渗水问题不是很大 不过主要还是振捣不够密实
回复
chenchenzuo
2012年04月17日 12:18:48
65楼
没关系的,把点胶渗水泥刷一下,下次倒砼,再上面盖一层地膜,就不会开列了
回复
kuangcc
2012年04月17日 12:35:32
66楼
学习了,本人也想自建房,也打算用现浇屋面、楼面,请大家提供帮助。
回复
su30mkc
2012年04月17日 14:45:31
67楼
从钢筋锈迹分布可看出钢筋间距,这间距也太大了,可能是钢筋用的太少了。这些裂缝分布不规则,拆模班时间很长,可能是上荷载太快(上材料太快)压出来的。之所以会压出裂缝也可能是钢筋太少了。
回复
witnest
2012年04月17日 16:25:54
68楼
居住没有问题 裂缝应该就是浇筑的问题
回复
wgn2501hao
2012年04月17日 20:05:34
69楼
6楼那位大师太有才了,如果能拜你为师就好了
回复
wgn2501hao
2012年04月17日 20:06:03
70楼
这位大师太有才了
回复
co1481813221534
2016年12月15日 23:08:23
71楼
水泥太差了。加的料太多了。。想好,花多点钱,自己买包装水泥自己混。。。我自己混的。没有养护到位也没有问题
回复
葡萄成熟时joe6
2016年12月17日 13:37:21
72楼
非常感谢分享
回复