才做学徒几天,求老师傅看,柱是不是有问题?
liliangbzd
liliangbzd Lv.3
2012年04月10日 17:11:59
来自于建筑施工
只看楼主

刚开始学做施工员几天,上工地之前,架空层的楼面已经浇筑。今天做墙。这是拆迁的还建项目。柱子是不是有问题。再晚后浇筑混凝土的时候怎么控制?1W2K多平的房子。4栋,就2个施工员,全是草台班子,私人老板。

刚开始学做施工员几天,上工地之前,架空层的楼面已经浇筑。今天做墙。
这是拆迁的还建项目。柱子是不是有问题。再晚后浇筑混凝土的时候怎么控制?
1W2K多平的房子。4栋,就2个施工员,全是草台班子,私人老板。

20120410199.jpg


20120410200.jpg


20120410201.jpg


20120410202.jpg

免费打赏
liliangbzd
2012年04月10日 17:14:24
2楼
下面2跟柱子是在一条轴线上面,做墙的工人拉线都放不了。钢筋工过来直接把钢筋掰弯了。等泥工拉线了再扎上去的。
回复
tukjog
2012年04月10日 17:22:42
3楼
钢筋工把柱子挪正,木工才能关得起模板,

都不知道下面浇筑的时候这柱子有木有保护层
回复
me910120
2012年04月10日 17:36:58
4楼
这个问题不大,钢筋偏位而已,把钢筋调整一下就没得蛮大的事 ,实在不行就重新植筋。
回复
liuxingshashou02
2012年04月10日 18:06:31
5楼
没看出大问题,飘过~~~~
回复
sina2112
2012年04月10日 20:20:30
6楼
柱筋搭接位置有问题吧。甩出的筋太短了。一般来说是1/4层高。3M的层高至少甩600 。而且搭接位置错开50%。
回复
一叶偏舟
2012年04月12日 09:03:00
7楼
没看出什么问题
回复
zhaozong666
2012年04月12日 09:44:14
8楼
保护层不够 也有点偏说是问题 也不是啥问题这事常有 让钢筋工校正一下上面的就不要出现这种问题了
回复
qiahao
2012年04月12日 09:51:55
9楼
外侧保护层厚度都没了,典型的柱主筋移位,浇砼的时候没控制好。
回复
fangbaohui
2012年04月12日 09:54:28
10楼
没有什么问题 鉴定完毕
回复
fangbaohui
2012年04月12日 09:56:27
11楼
这个问题很常见 对于这样的问题 把上部的模弄宽点 2.5cm保护层
回复