才做学徒几天,求老师傅看,柱是不是有问题?
liliangbzd
liliangbzd Lv.3
2012年04月10日 17:11:59
来自于建筑施工
只看楼主

刚开始学做施工员几天,上工地之前,架空层的楼面已经浇筑。今天做墙。这是拆迁的还建项目。柱子是不是有问题。再晚后浇筑混凝土的时候怎么控制?1W2K多平的房子。4栋,就2个施工员,全是草台班子,私人老板。

刚开始学做施工员几天,上工地之前,架空层的楼面已经浇筑。今天做墙。
这是拆迁的还建项目。柱子是不是有问题。再晚后浇筑混凝土的时候怎么控制?
1W2K多平的房子。4栋,就2个施工员,全是草台班子,私人老板。

20120410199.jpg


20120410200.jpg


20120410201.jpg


20120410202.jpg

免费打赏
china_llx
2012年04月12日 10:44:52
12楼
钢筋移位,保护层不足。最好植筋绑扎
回复
lkz1026828
2012年04月12日 10:45:41
13楼
前期浇捣混凝土没有做好钢筋固定,出现了钢筋移位的现象,需做好钢筋扶直,不影响后面施工。
箍筋锈蚀,绑扎有些倾斜(还是相片的角度问题?)
回复
abc40017000
2012年04月12日 10:46:03
14楼
学习了~
回复
abc331211
2012年04月12日 11:46:57
15楼
什么钢筋绑歪了神马的都不是问题,最大的问题是钢筋保护层厚度没有达到规范要求。
回复
glxfl
2012年04月12日 12:01:52
16楼
最后一张:似钢筋偏位,那样接主筋是不行的。
回复
xjj137779
2012年04月12日 13:02:32
17楼
保护层厚度才是主要问题,钢筋长度也可能也存在问题
回复
liyongliang19760
2012年04月12日 14:20:57
18楼
钢筋搭接长度,有些短
回复
现场救火员
2012年04月12日 14:33:25
19楼
楼主这栋楼是砖混结构吗?咋还先砌上墙了呢
1、柱属于抗震构造柱,其钢筋街头留置位置、长度和数量均不满足规范要求,其次是钢筋偏位严重;加密区的高度不够;起步箍筋位置不对;再是柱内未进行拉毛处理。
2、砖墙,砖混结构的砌体工程,在构造柱位置要留马牙槎,五进五退,排底时就要按退的方式砌筑,但看图(图中拍摄角度看不大清楚)中好像没按要求做。
回复
zxc110026
2012年04月12日 14:38:44
20楼
有问题,按规格要求来弄,就是要拆除重浇
回复
shangbin421520
2012年04月12日 15:29:31
21楼
本人学浅,只看出钢筋绑扎有问题,具体请查阅规范
回复

相关推荐

APP内打开