我区内一自动排污泵房,经常发生内涝,不知如何解决?污水池在泵房正下方,起泵水位能否降低?还是将泵房外检查井开溢流口?
我区内一自动排污泵房,经常发生内涝,不知如何解决?
污水池在泵房正下方,起泵水位能否降低?还是将泵房外检查井开溢流口?
2楼
是不是基本上在同一时间段发生内涝,如果是的话,估计是污水泵流量小于高峰来水量。
回复
3楼
起泵水位降低没啥用,自动溢流才是王道。
回复
4楼
详细说明:这是一个中间的提升泵站,上下游各有一个手动的泵站。在下游停泵而上游起泵期间最容易发生内涝。
起泵水位降低为什么没有用呢?可以不到溢流就提升了呀?
回复
5楼
自动泵站手动控制,三个泵站从后往前逐个开泵。
回复
6楼
管道当初的设计太小了吧
都是省钱惹的
回复
7楼
路过学习啊啊啊啊啊啊
回复
8楼
我觉得起泵水位可以降低一点,主要还是应该让水泵有序启动,否则也只有自动溢流才能从根本上解决问题。
回复
9楼
根据《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)第5.3.8 条规定:泵站集水池前,应设置闸门或闸槽;泵站宜设置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站设置事故排出口应报有关部门批准。
回复
10楼
我觉得只有溢流才行,不然就要改造,提升启泵水位意义不大,受管道限制,要想详细了解,求上图,画个简易的水力模型出来,计算下,就知道究竟原因是什么,有什么号解决的问题了。
回复
11楼
能自动溢流的话,还用什么强排啊?可能是水泵流量不够,或者水漂容易卡住,或者水里脏东西多
回复