建议我把梁高加大 好放两排螺栓 但是不知道着摸做,有没有别的问题啊
建议我把梁高加大
好放两排螺栓
但是不知道着摸做,有没有别的问题啊
2楼
螺栓横放的
行吗
回复
3楼
如果计算满足,理论上是没问题的。但个人觉得这种做法不好
1.传力路线太长,剪力偏心大,焊缝附加弯距大,计算不利
2.梁柱刚接本来要求整体性好,节点板长了,节点偏柔
回复
4楼
有没有安全问题呢
回复
5楼
4个
回复
6楼
此节点理论上是没问题的。但个人觉得这种做法不好 ,除了传力路线太长,剪力偏心大,计算不利外,节点板过大造成浪费. 我建议像这种小梁高的H钢腹板最好采用安装螺栓定位,焊接连接.
回复
7楼
同意楼山的说法
回复
8楼
现在害怕有安全问题
已经出图拉
心理害怕
回复
9楼
应该问题不太,你截面为250,这样看来弯矩和剪力均不大,主要是腹板抗剪,计算一下剪力二个螺栓满足抵抗应该问题不在,但是像你这种做法一般不可取,应竖放。验算一下二个螺栓抗剪能力。这样你就会睡得着的.
回复
10楼
呵呵,太难了,我看不懂啊!得好好学习
回复
11楼
感谢大家的指教
心理还是害怕的
回复