【请教】卡特发电机停机,报警显示为高电压和短路
shaoxuanhan
2012年04月10日 14:42:38
只看楼主

连续两天,我们基地的发电机在早上6点半停机,两次停机时间基本相同,相差几分钟,并机柜上的控制器显示的报警内容有两条,1、发电机高电压。2、发电机短路。 请问各位前辈,只是什么故障引起的。

连续两天,我们基地的发电机在早上6点半停机,两次停机时间基本相同,相差几分钟,并机柜上的控制器显示的报警内容有两条,1、发电机高电压。2、发电机短路。
请问各位前辈,只是什么故障引起的。
免费打赏
jxb850613
2012年04月11日 16:09:40
2楼
可能是电网某处的负荷突甩,看看互感器的读数,必要时用示波器看波形。
回复