本人以前施工中遇到楼内每层管道井内采暖供回水支线进户阀门组设置如下:供水管顺序锁闭阀、过滤器、泄水阀、球阀。回水管顺序锁闭阀、泄水阀、球阀。但是有的图纸标注供回水管道上没有泄水阀,如果图纸上标注有泄水阀依据从哪来,是否有标准、图集查询。本人认为加泄水阀在以后调试维修过程中方便。请高人指点
本人以前施工中遇到楼内每层管道井内采暖供回水支线进户阀门组设置如下:供水管顺序锁闭阀、过滤器、泄水阀、球阀。回水管顺序锁闭阀、泄水阀、球阀。但是有的图纸标注供回水管道上没有泄水阀,如果图纸上标注有泄水阀依据从哪来,是否有标准、图集查询。本人认为加泄水阀在以后调试维修过程中方便。请高人指点
2楼
上述问题目前图纸上没有标注泄水阀,本人向上司提出要增加,但是领导要求增加涉及费用问题需给出理论依据,望给位高人给予指点,不胜感激!本人以前施工遇到安装泄水阀实际不是往管道井内泄水,而是在供热调试时对户内不热及排脏时使用,主要是把回水管道上的锁闭阀关闭,打开泄水阀接上软管引至排水处,靠供水压力排污冲洗。
回复
3楼
看看是不是最低点,如果不是也没必要加,一般的在立管接分户支管的也都不加。
回复
4楼
yanbingzheng 发表于 2012-4-11 13:05 看看是不是最低点,如果不是也没必要加,一般的在立管接分户支管的也都不加。你说的泄水阀是不是除污器啊,一般清洗除污器的时候可以进行管道清洗排污