服装厂车间球形喷口风速要多少
john3218
john3218 Lv.7
2012年04月10日 12:55:41
来自于中央空调
只看楼主

其中一个厂房面积2500㎡,我用4台转轮式热回收机组,每台制冷量180KW,风量33000m³/h,问题车间梁底离地面只有3.4m,这样做风管好像不太好,占层高,但是用球形喷口又无把握,真是做球喷,求喷之间30m距离,行不行啊,球形喷口风速怎么要求的?总风量我算得13Wm³/h,这样要多少求喷才好~~每2800㎡的厂房面积用四台长6m,宽2.8m的组合式风柜,合适吗,也曾想过吊柜,但是觉得全新风运行这个东西解决不了

其中一个厂房面积2500㎡,我用4台转轮式热回收机组,每台制冷量180KW,风量33000m³/h,问题车间梁底离地面只有3.4m,这样做风管好像不太好,占层高,但是用球形喷口又无把握,真是做球喷,求喷之间30m距离,行不行啊,球形喷口风速怎么要求的?总风量我算得13Wm³/h,这样要多少求喷才好~~
每2800㎡的厂房面积用四台长6m,宽2.8m的组合式风柜,合适吗,也曾想过吊柜,但是觉得全新风运行这个东西解决不了
1.jpg

[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-13 08:00 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
zhaowenliangde
2012年04月11日 10:14:32
2楼
求喷适合高大房间,在你的工程中不适用。
回复
chinalnkydlzc
2012年04月11日 14:31:16
3楼
如果没有工艺上的要求,采用吊柜机,或是柜机比你的方案要好!做单百侧送完全可以达到气流组织
回复
lionyapple2009
2012年04月12日 11:32:04
4楼
这个层高不太合适的,用一般的散流器吧,就是比较费风管
回复
bbxzhao
2012年04月12日 13:23:36
5楼
接风管做下送吧
回复
chachababy
2012年04月12日 23:17:47
6楼
服装厂内部还是很热的,用球喷是个不错的选择,但是应该选用岗位送风,所以风速不能太大
回复
lihuajiancn
2012年04月12日 23:30:34
7楼

支持此方案,不过认为双百侧送更好,这样风管看起来不占什么空间,比较美观些。气流组织也容易达到要求,球形风口若是到人处的风速小于0.5m/s,估计出风速度比双百的还小吧,毕竟球形风口的扩散系数很小。
回复
john3218
2012年04月13日 07:54:05
8楼
真是吊柜,过渡季节的全新风状况运行怎么办?不得在外墙开洞
回复
chinalnkydlzc
2012年04月13日 10:42:53
9楼
吊柜做排风就是了,问题不大,你在过渡时,可利用新风的时间有多长?
回复
john3218
2012年04月13日 12:58:20
10楼
过渡季节长短没法算,但是就是要有这个措施,单做排风不做热回收,审图过不去。
回复
gfgnjsghgf
2012年04月13日 17:12:03
11楼
采用自循环风机吧,比较好管控,车间的噪音也小
回复