电缆是单芯1000平方的,放在图中所示的支架上,所有相线及中性线都放在同一层,这样会不会产生涡流呢?怎么样做才能避免涡流的产生呢?[ 本帖最后由 fcb0356 于 2012-4-10 12:31 编辑 ]
电缆是单芯1000平方的,放在图中所示的支架上,所有相线及中性线都放在同一层,这样会不会产生涡流呢?
怎么样做才能避免涡流的产生呢?
[
本帖最后由 fcb0356 于 2012-4-10 12:31 编辑 ]
2楼
“全部相线和中性线都放在同一层”是不会产生涡流的,但要注意绑扎电线的材料。
回复
3楼
同意楼上的观点。“全部相线和中性线都放在同一层”
回复
4楼
放在同一层,用塑料扎带捆绑
回复
5楼
在一层就不会,如果一相有多根并联注意电缆排列顺序
回复
6楼
关于涡流,我不是很清楚,我以前在电子厂呆过,其中有个电镀工序,电缆电压只有几伏电压,但是电流由一千多安,在一个房间里,很多盘在一起的,我欧诺个扳手放在中间,感受不到电涡流
回复
7楼
会发热,按教科书的说法是不会在整个环内产生涡流,当然正确的。做过开关柜温升的都知道靠近母排的钢板会发热,发热肯定是涡流,这就和教科书似乎相背,本人大量试验后认为大环內是没有电流的,但当把支架在长度方向进行微分,就能得到涡流的路经了,因此不是仅将角部断磁路就能解决涡流问题,最好用非导磁材料𡿨不锈钢、铝、绝缘材料等)
回复
8楼
理论上我不知道,但是同意7楼作法--最好用非导磁材料作支架
回复
9楼
1000平方,恕小弟无知,小弟还没有见过那么大的电缆。
回复
10楼
回复
11楼
做过开关柜温升的都知道靠近母排的钢板会发热,发热肯定是涡流,这就和教科书似乎相背。
***********************************************************************
并不相悖,靠近母排的钢板构成小环,只围绕单一母线,所以会发热。
三相导体和中性线同在一个环内则不会发热,因为任一母排周围没有小环。
回复