【讨论】消火栓管道可以采用焊接吗?能不能通过验收?
fbb7456
fbb7456 Lv.2
2012年04月10日 10:55:15
只看楼主

由于建筑设计为环形布置,消火栓管道的布置也是环形设置,由于消防镀锌管道只有丝扣连接和沟槽连接两种方式,这两种连接方式均不适合环形管道安装,经咨询设计院,答复是可以采用焊接方式(焊接量很多),但是听说焊接的消防管是不能通过消防验收的,现在施工该怎么办?请专业人士给予解答,万分感谢!!

由于建筑设计为环形布置,消火栓管道的布置也是环形设置,由于消防镀锌管道只有丝扣连接和沟槽连接两种方式,这两种连接方式均不适合环形管道安装,经咨询设计院,答复是可以采用焊接方式(焊接量很多),但是听说焊接的消防管是不能通过消防验收的,现在施工该怎么办?请专业人士给予解答,万分感谢!!
fine_2009
2012年04月11日 12:36:40
2楼
对于管道材质是镀锌钢管的来说,焊接会破坏镀锌层,不能采用。如果采用的是焊接钢管,则可以焊接。
回复
fine_2009
2012年04月11日 12:37:35
3楼
另外,丝接和卡箍连接不适合环形管道是哪里的说法?
回复
zlj780311
2012年04月11日 14:34:09
4楼
谁说消火栓系统不能用焊接钢管,可以啊
回复
fbb7456
2012年04月11日 16:05:53
5楼
补充说明:我说的环形是指弧形,在我们设计图中管道环绕180度(半个圆型)半径18米

[ 本帖最后由 fbb7456 于 2012-4-11 16:08 编辑 ]
回复
ehz_97
2012年04月12日 09:24:29
6楼
焊接会破坏镀锌层,如果焊接后再对焊缝进行内外壁热浸镀锌应该是可以的,但是这怎么做呢?
回复
ehz_97
2012年04月12日 09:25:49
7楼
如果消防管要做成弧形的,煨管的做法比较现实。
回复
mmorll
2012年04月12日 09:46:43
8楼
消防管可以用焊接钢管,但是钢管内外需防腐,内防腐采用内涂水泥砂浆,外防腐采用环氧煤沥青。如果是给水管网上接消火栓,一般是消火栓阀门后就采用钢管,也有用PE管做的。
回复
sk2124
2012年04月12日 09:49:30
9楼
消火栓系统又不是自喷系统 为啥非要用镀锌钢管呢
回复
markovnikov
2012年04月12日 10:16:26
10楼
把管道做成弧状的吧 要不你也没法配合这个恶心的建筑来做消防系统啊
回复
machao_760
2012年04月12日 10:56:41
11楼
当然可以用焊接钢管,但是焊接钢管内防腐很难做,内防腐基本做的都不靠谱,所以使用一段时间后管道里面全是红色锈水,有条件的话最好用镀锌钢管,当然甲方一般都改为焊接钢管
回复

相关推荐

APP内打开