03G101-1与11G101-1中KZL的不同处求解
ecitjian
ecitjian Lv.3
2012年04月10日 10:04:44
只看楼主

为什么11G101-1中KZL二排锚入柱只要弯15d,而以前03G101-1确要和一排一样锚入梁底内一个Lae

未命名.jpg
为什么11G101-1中KZL二排锚入柱只要弯15d,而以前03G101-1确要和一排一样锚入梁底内一个Lae

未命名.jpg

免费打赏
熊利文
2012年04月14日 09:07:13
12楼
高规10.2.8条第8款关于梁面二排筋锚入柱内长度可减小,直锚或直锚+弯锚=La[非抗]/Lae[抗],这说明新规定对锚固有了新的理解,更符合实际,图集与规范相对应
回复
luyongfei
2012年04月16日 10:10:56
13楼
一语道破、规范很熟练
回复
haggai
2012年04月16日 15:05:46
14楼
同感,规范熟悉,太利索了
回复
zcygq
2012年04月16日 17:03:41
15楼
2010高规10.2.8第8款有对梁下部钢筋进行说明
回复
qkl1251
2012年04月17日 14:42:16
16楼
我也来顶一个,好
回复
zhc_19
2012年04月17日 17:37:36
17楼
学习了
回复
co434854982
2012年04月18日 11:40:58
18楼
学习了!!
回复

相关推荐