关于地下室防水的问题
xiaoyu302058
2012年04月10日 09:53:52
来自于建筑规范
只看楼主

地下工程防水技术规范 GB 50108-2008 第4.1.6规定 防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于lOOmm,在软弱土层中不应小于150mm。可现在大多的地下室底板做法是结构自防水+卷材防水,那这个垫层还要满足4.1.6的不低于C15的规定吗 ?

地下工程防水技术规范 GB 50108-2008 第4.1.6规定 防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于lOOmm,在软弱土层中不应小于150mm。
可现在大多的地下室底板做法是结构自防水+卷材防水,那这个垫层还要满足4.1.6的不低于C15的规定吗 ?
免费打赏
mahongwen027
2012年04月18日 08:54:27
52楼
老弟 垫层是垫层 必须满足规范要求
回复
kenneth_xu
2012年04月18日 11:49:38
53楼
垫层要做,卷材要烧
回复
zihan39
2012年04月18日 16:20:32
54楼
垫层是必须设置的。赞7楼
如果上面有筏板,则垫层还要做厚点。在施工缝处,由于左右荷载偏差较大,这儿的防水材料容易拉折。如果你看过漏水的筏板基础,漏水部位大都在施工缝部位或链接受力薄弱部位。
图纸做法和现场做法有很大的误差区别,这部分不要怕花钱,省不下的。
回复
mahongwen027
2012年04月19日 10:02:22
55楼
建筑师考试会用到这些小知识点的
回复
cch80628
2012年04月19日 10:17:48
56楼

我们这边普遍都是这样的做法,作用同楼主的一样
回复
chenqilin74
2012年04月19日 15:24:59
57楼
回复
wjl9898
2012年04月27日 15:28:32
58楼
垫层不仅可以防水 还可以找平 方便地下室板底钢筋绑扎 浇筑时候还可以防止露筋与土壤直接接触以后锈蚀,底板沉降不均等等。。。总之我觉得地下室C15的垫层必不可少
回复
yuyexingkong2011
2012年04月28日 17:54:18
59楼
垫层一方面可以起到一定的放水作用同时还起了找平的作用啊。
回复

相关推荐

APP内打开