吸水管上没有过滤器是怎么回事
lh252483390
2012年04月10日 09:46:50
只看楼主

自动喷水灭火系统施工及验收规范中4.2.3 1中这样写“1 吸水管上应设过滤器,并应安装在控制阀后。”。对于这句话,我找了好些个工程,都没发现吸水管上有过滤器,而是在过了泵之后才有,这是怎么回事呢?

自动喷水灭火系统施工及验收规范中4.2.3 1中这样写“1 吸水管上应设过滤器,并应安装在控制阀后。”。对于这句话,我找了好些个工程,都没发现吸水管上有过滤器,而是在过了泵之后才有,这是怎么回事呢?
免费打赏
liying6390901
2012年04月15日 12:09:15
12楼
水泵入口一定要加过滤器的呀
回复
lichangan1000
2012年04月16日 16:40:15
13楼
设计规范吸水管上没要求。验收规范有要求。
设计、施工两方面都纠结。规范制定者相互不通气!
按说设计规范是设计工作者的依据。验收规范是施工单位应遵循的。出现这种情况,真无语。
我设计一般消火栓系统不设,自喷系统设。
回复
ma_
2012年04月16日 17:21:57
14楼
原来是这样 学习了
回复
ley
2012年04月16日 20:12:55
15楼
不要设,设是错误的,原因大家应该知道。
自喷在报警阀前设即可。
回复
lj971
2012年04月17日 13:10:41
16楼
过滤器一般加在水泵出水管之后或者湿式报警阀之前
回复
yf8546126
2012年04月17日 13:44:18
17楼
我是来学习的,
回复
sjp8426
2012年04月17日 21:34:34
18楼
吸水管上得加过滤器
回复
cedarzhou
2014年07月03日 17:33:18
19楼
吸水管上设过滤器,有2个隐患:1、一台水泵坏了,你又刚好关闭阀门清另一台水泵的过滤器,火灾时怎么办?2、Y型过滤器要关闭阀门,抽出滤芯,空气会进去,吸水管上积气容易产生气蚀。 所以验收规范的人都是想当然,你要射也不能再吸水管上设,在水泵后设置。
回复
qingfenglijian1981
2014年07月04日 09:12:11
20楼
我们做的都是加了的,图纸也是画了的
回复
zwii
2014年07月05日 10:40:10
21楼
建议设置在报警阀之前。
回复