吸水管上没有过滤器是怎么回事
lh252483390
2012年04月10日 09:46:50
只看楼主

自动喷水灭火系统施工及验收规范中4.2.3 1中这样写“1 吸水管上应设过滤器,并应安装在控制阀后。”。对于这句话,我找了好些个工程,都没发现吸水管上有过滤器,而是在过了泵之后才有,这是怎么回事呢?

自动喷水灭火系统施工及验收规范中4.2.3 1中这样写“1 吸水管上应设过滤器,并应安装在控制阀后。”。对于这句话,我找了好些个工程,都没发现吸水管上有过滤器,而是在过了泵之后才有,这是怎么回事呢?
懒人啥都不写
2012年04月11日 09:47:52
2楼
工人不看图瞎干,或者设计师也不看规范乱画图。还有,你找了几个工程,想知道,呵呵
回复
rht1822
2012年04月11日 10:39:28
3楼
防止颗粒较大的东东进入喷淋系统,避免堵塞喷淋头。
回复
xfliulei
2012年04月11日 11:04:25
4楼
过滤器导致吸水管出现紊流,不利于水泵吸水,所以过滤器一般加在水泵出水管之后或者湿式报警阀之前
回复
fine_2009
2012年04月11日 12:33:58
5楼
规范规定水泵吸水管宜设过滤器,但我认为不合理,加了容易使水泵产生气蚀。所以,我做设计,从来不在水泵吸水管上加过滤器。
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月11日 15:00:43
6楼
我也不设,
回复
qinfenxiaoxuetu
2012年04月11日 15:47:31
7楼
实践出真知,学习了!
回复
lh252483390
2012年04月11日 17:29:39
8楼
学习了,原来是这样的 ~
回复
katty
2012年04月11日 21:28:58
9楼
过滤器水头损失较大,水泵吸程有限,稍微堵塞就吸不上水呀。
回复
ming0330
2012年04月12日 11:34:25
10楼
设计规范上没有,施工验收规范上有,使设计和施工都不知道该怎么做。
回复
yhz8866
2012年04月14日 18:40:47
11楼
学习了,原来是这样的 ~
回复

相关推荐

APP内打开