电容容量大小同补偿容量怎样计算
fengche1915
fengche1915 Lv.10
2012年04月10日 08:44:53
只看楼主

经常看到低压柜中的电容补偿柜中的那个补偿电容都是 Franke 生产的,看了很多次我们用到的基本上都是7.5KVAR,15KVAR,30KVAR,然后其对应的电容为3*41.1uf,3*82.2uf,3*166uf,问问这个电容容量大小同补偿容量怎样计算的

经常看到低压柜中的电容补偿柜中的那个补偿电容都是 Franke 生产的,看了很多次我们用到的基本上都是7.5KVAR,15KVAR,30KVAR,然后其对应的电容为3*41.1uf,3*82.2uf,3*166uf,问问这个电容容量大小同补偿容量怎样计算的
免费打赏
maoying231
2012年04月10日 15:40:48
2楼
首先你必须确定你当前的功率因数,一般为0.8左右,我们要求补充到0.95。这样我们可以根据实际的有功来计算出实际的无功功率和我们要求的无功功率。然后就可以计算需要电容个数了。补偿电容器容量计算
提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:
设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:
Q1=Ptgφ1
并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:
Q=Ptgφ
由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:
QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ
=P(tgφ1-tgφ)