放线口后浇的混凝土,出现渗漏,不知道什么原因,望大家指点。
神奇语
神奇语 Lv.7
2012年04月09日 23:44:39
来自于建筑施工
只看楼主

如图:放线口后浇的混凝土,出现渗漏

如图:放线口后浇的混凝土,出现渗漏 SAM_4459.JPG SAM_4463.JPG

SAM_4459.JPG


SAM_4463.JPG

papver42
2012年04月10日 10:02:30
2楼
那肯定是你洞口边缘没有清理干净,砼最好分两次浇捣
回复
yue3308
2012年04月10日 10:20:26
3楼
没有处理好啊:老混凝土表面应该凿毛,浇水清理干净,待水分干后,最好采用微膨胀混凝土分二次浇筑
回复
王牌小猪
2012年04月10日 11:03:53
4楼
学习了 感谢楼主
回复
神奇语
2012年04月10日 11:06:00
5楼
感谢你们的回答。
回复
神奇语
2012年04月10日 11:07:48
6楼
我想提个问题,现在出现了渗漏,请问应该如何解决啊?要不要打掉重新浇筑混凝土啊?
回复
sina2112
2012年04月10日 20:35:52
7楼
这个是刚浇筑完就出现的水吧,没事,等这个地方干了,就好了。不用这么关心
回复
huding110
2012年04月11日 17:24:33
8楼
浇的时候没清理干净,下面打掉点,注浆吧
回复
神奇语
2012年04月11日 21:25:23
9楼
不是啊。后面浇筑的放线口,混凝土浇筑完成快3个多月了,只是现在楼层里面进行了内墙抹灰,所以清晰可见渗漏了。悲剧了......
回复
jsnjjwy
2012年04月11日 21:43:31
10楼
质量通病之一———洞口边缘要清理干净,砼分两到三次浇捣,不过问题不大,只在放线口不在卫生间内就可,就是在卫生间内也没大不了,把防水做好就行。
回复
zengrong20
2012年04月12日 09:43:09
11楼
用点水泥浆,掺些防水剂处理看下行不。问一些老施工员吧!
回复

相关推荐

APP内打开