pkpm剪力墙边缘构件计算配筋异常,一级抗震,框架+局部短枝剪力墙,墙宽300,长1800.请看例图!不知何原因,如有高手能解惑,请指教一下。谢谢!转角构件按理1900乘2+300乘400乘0.012=5240,怎么会是6826呢?300乘400乘0.012=1440,怎么会是2790呢?[ 本帖最后由 wootylia 于 2012-4-9 20:14 编辑 ]
pkpm剪力墙边缘构件计算配筋异常,一级抗震,框架+局部短枝剪力墙,墙宽300,长1800.请看例图!不知何原因,如有高手能解惑,请指教一下。谢谢!
转角构件按理1900乘2+300乘400乘0.012=5240,怎么会是6826呢?
300乘400乘0.012=1440,怎么会是2790呢?
[
本帖最后由 wootylia 于 2012-4-9 20:14 编辑 ]
2楼
1.2%只是最小配筋率,很明显这不是按最小配筋率算的面积,你理解错了应该是
回复
3楼
应该是什么?请这位朋友讲明白点,谢谢!
回复
4楼
是不是归并了?
回复
5楼
明白了吗? 问题在你的0.012上面。0.012是最小配筋率的。那还有就是实际的计算结果。你要配够计算结果的啊。为什么按照最小配筋率呢。
比如:你是吃2碗饭才可以刚刚好饱。但是某日运动量大,饿了,需要4碗饭可以饱。那你为什么还吃2碗呢。
回复
6楼
如果计算结果大于构造配筋,就直接配置计算结果就可以了,不用再累加构造配筋。
回复
7楼
按计算结果配
回复
8楼
学习中 求答案
回复
9楼
计算和构造选取最大!!!:lol
回复