地下室梁下喷头的安装有没有其他方法
huangzhanwu860422
2012年04月09日 14:21:33
只看楼主

地下室喷淋喷头遇到梁,除了按规范要求离梁有一定的距离外,有其他方法没有?如:1、喷头的安装高度不高于梁,在梁下口即可?2、喷头在梁下做下喷加集热盘;3、喷水还是做成上喷,但是在梁中间:请问这三种方法,那种最好,能满足设计和消防验收的要求!!谢谢

地下室喷淋喷头遇到梁,除了按规范要求离梁有一定的距离外,有其他方法没有?如: 未命名.jpg1、喷头的安装高度不高于梁,在梁下口即可? 未命名1.jpg2、喷头在梁下做下喷加集热盘; 未命名2.jpg3、喷水还是做成上喷,但是在梁中间:请问这三种方法,那种最好,能满足设计和消防验收的要求!!谢谢

未命名.jpg


未命名1.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
piao1981910
2012年04月11日 10:14:22
2楼
你所给的前2种情况都是在规范的衍生下产生的!按规范做就可以,比如你所说的第一种情况,在喷头与梁的距离小于300mm,那就应该是喷头溅水盘与梁底齐
回复
huangzhanwu860422
2012年04月12日 10:57:28
3楼
那假如正在梁下和在柱子边怎么处理!!
回复
yanbingzheng
2012年04月12日 16:36:06
4楼
我遇到这个情况一般就是在梁的两侧装,一边一个
回复
luyanbo163
2012年04月13日 09:21:35
5楼
都可以 但是要满足规范 规范已经考虑了各种情况
回复
huangzhanwu
2012年04月13日 16:51:06
6楼
那么不是成本自然就增加了