哪位有燃气报警系统设计的资料呢?
melodies_163
2006年10月18日 14:05:56
只看楼主

如题,非常感谢!

如题,非常感谢!
zh_yingyu
2006年10月20日 15:18:18
2楼
燃气报警一般是接入火灾自动报警系统或者安防系统中的。没太多内容,就是增加可燃气体探测器,防爆区域采用防爆型可燃气体探测器
回复
jackyxing
2006年10月23日 13:28:51
3楼
一般都是燃气公司进行深化设计的,不过相关燃气设计规范在建筑书店里也有的卖
回复
datanghk
2006年10月26日 15:33:34
4楼

请参阅下面的帖子:石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
http://co.163.com/forum/content/224_314880_1.htm
相信对你式有帮助的。
可燃气体报警系统一般都是一个独立系统,通过信号模块与火灾自动报警系统联动。
可燃气检测系统安装规范

可燃气体控制器安装规范: 
1 可燃气体控制器应安装在仪表室等非防爆场所,严禁安装在防爆场所。
2 可燃气体控制器无论何种安装方式,应确保固定牢靠,避免震动、灰尘和水,环境应符合仪器说明书要求。
3 可燃气体控制器应采用相对洁净的电源,避免与大型电机设备使用同路电源。
4 可燃气体控制器应外壳接地或电源插头的地线接地。
5 可燃气体控制器的外壳严禁破坏,否则会影响屏蔽效果。
 
可燃气体检测探头安装规范: 
1 可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内, 尽 可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。
2 可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。
3 可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
4 可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。
5 可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。
6 可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。
7 可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。
8 可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头(对于隔爆探头SP-1102来说)。
9 可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。


有害气体检测仪的用途、分类及选型原则

一、 有害气体检测报警仪的用途
  有害气体检测报警仪是专用的安全卫生检测仪,用来检测化学品作业场所或设备内部空气中的可燃或有毒气体和蒸气含量并超限报警。另外,空气欠氧检测仪也属于这类仪器。
  危险化学品场所有害气体检测,主要有以下几种情况:
◎ 泄漏检测:设备管道有害气体或液体(蒸气)现场所泄漏检测报警,设备管道运行检漏。
◎ 检修检测:设备检修置换后检测残留有害气体或液体(蒸气),特别是动火前检测更为重要。
◎ 应急检测:生产现场出现异常情况或者处理事故时,为了安全和卫生要对有害气体或液体(蒸气)进行检测。
◎ 进入检测:工作人员进入有害物质隔离操作间,进入危险场所的下水沟、电缆沟或设备内操作时,要检测有害气体或液体蒸气。
◎ 巡回检测:安全卫生检查时,要检测有害气体或液体蒸气。
  危险化学品要加强安全管理,完善安全措施、控制事故隐患。但是,不可能达到绝对安全,仍然会出现万有一失的情况。因此,事故隐患的检测报警,在危险化学品场所有害气体或液体(蒸气)检测报警,是非常必要的。对避免和控制事故具有重要意义。。
  
二、有害气体检测报警仪的分类
  1、按使用方法分类
① 便携式有害气体检测报警仪
  仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。
袖珍式仪器是便携式仪器的一种,一般无抽气泵扩散式采样,干电池供电,体积极小。
② 固定式有害气体检测报警仪
这类仪器固定在现场,连续自动检测相应有害气体(蒸气),有害气体超限自动报警,有的还可自动控制排风机等。固定式仪器分为一体式和分体式两种。
一体式固定有害气体检测报警仪:与便携式仪器一样,不同的是安装在现场,220V交流供电,连续自动检测报警,多为扩散式采样。
分体式固定有害气体检测报警仪:传感器和信号变送电路组装在一个防爆壳体内,俗称探头,安装在现场(危险场所);第二部分包括数据处理、二次显示、报警控制和电源,组装成控制器,俗称二次仪表,安装在控制室(安全场所)。探头扩散式采样检测,二次仪表显示报警。
2、按被测对象及传感器原理分类
① 可燃气体检测报警仪(简称测爆仪,一种仪器检测多种可燃气体)
催化燃烧式可燃气体检测报警仪,检测各种可燃气体或蒸气。
红外式可燃气体检测报警仪,检测各种可燃气体(根据滤光技术而定)。
半导体式可燃气体检测报警仪,检测多种可燃气体。
热导式可燃气体检测报警仪,检测其热导与空气差别较大的氢气等。
② 有毒气体检测报警仪(简称测毒仪,一种仪器检测一种有毒气体)
电化学式有毒气体检测报警仪,检测CO、H2S、NO、NO2、CL2、HCN、NH3、PH3及多种有毒有机化合物。
光电离式有毒气体检测报警仪,检测离子化电位小于11.7eV的有机和无机化合物。
红外式有毒气体检测报警仪,检测CO、CO2等。
半导体式有毒气体检测报警仪,检测CO等。
三、有害气体检测报警仪选用原则
1、明确检测目的,选择仪器类别
  简而言之,有害气体的检测有两个目的,第一是测爆,第二是测毒。所谓测爆是检测危险场所可燃气含量,超标报警,以避免爆炸事故的发生;测毒是检测危险场所有毒气体含量,超标报警,以避免工作人员中毒。测爆的范围是0~100%LEL,测毒的范围是0~几十(或几百)ppm,两者相差很大。
  危险场所有害气体有三种情况,第一、无毒(或低毒)可燃,第二、不燃有毒,第三、可燃有毒。前两种情况容易确定,第一测爆,第二测毒,第三种情况如果有人员暴露测毒,如无人员暴露可测爆。
  测爆选择可燃气体检测报警仪,测毒选择有毒气体检测报警仪。
  2、明确检测用途选择仪器种类(便携式或固定式)
生产或贮存岗位长期运行的泄漏检测选用固定式检测报警仪;其他象检修检测、应急检测、进入检测和巡回检测等选用便携式(或袖珍式)仪器。
3、明确检测对象,择优选择仪器型号
仪器型号包含了生产厂家、功能指标和检测原理三项主要内容,选择仪器型号时要考虑以下几点原则:
① 生产厂家讲诚信、信誉好、生产的质量有保证,通过了ISO9002质量体系认证,具有技术监督部门颁发的CMC生产许可证,具有消防、防爆合格证。
② 选择的型号产品功能指标要符合国标GB12358-90,GB15322-94,GB16808-1997等标准的要求。
③ 仪器的检测原理要适应检测对象和检测环境的要求。
回复
zh_yingyu
2006年10月31日 11:04:56
5楼
详细!学习中……
回答问题清楚明确详细,建议斑竹加分!
回复

相关推荐

APP内打开