求教一个暗梁钢筋的设置问题
兔子怪
兔子怪 Lv.4
2006年10月18日 10:56:26
只看楼主

如果暗梁的钢筋在剪力墙的里面,那么就是要减小暗梁的界面,同时暗梁的箍筋相应的减小;如果主筋在剪力墙的外面那么暗梁的保护层就会减小。请问各位应该如何处理?暗梁的主筋应该放在剪力墙钢筋的外还是内?

如果暗梁的钢筋在剪力墙的里面,那么就是要减小暗梁的界面,同时暗梁的箍筋相应的减小;如果主筋在剪力墙的外面那么暗梁的保护层就会减小。请问各位应该如何处理?暗梁的主筋应该放在剪力墙钢筋的外还是内?
免费打赏
haoecho
2008年01月12日 09:53:47
12楼
03G101的解释:
墙问题:剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?
■答墙问题:比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高差),当二者一平时,墙筋直钩位置在板的上部。
回复
haoecho
2008年01月12日 09:55:24
13楼
03G101解释:
2008年01月16日 21:03:27
14楼
一般都是做在外面,相当于一个箍把墙收住!